设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1953|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

大家一起来个网上模拟调试如何

[复制链接]

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-3-2 08:32 |只看该作者 |倒序浏览

我所在的公司正在试制满液式螺杆水冷冷水机,正在调试,小人有幸参与,我会把调试的况告诉大家(好的或是不好的),大家可以分析分析,学习学习,在不影响别人的情况下,大家有什么试验方法我也可以帮助验证。

% S- i! }& T1 D9 j' y6 U

1.冷量约400冷吨,双压机(牌子暂时隐去)

9 I3 Z( m+ M2 x( F' d+ f+ S9 ?' [

2.节流方式,固定孔板式

8 H$ W" W: J. K3 h8 R

3.回油方式:高压引射

1 |" F: L; T0 o! ^$ T

其它有什么问题赶紧提呀

个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
2
发表于 2005-3-3 09:18 |只看该作者

R22系统,采用引射回油,独立第二油分

1 F) U1 D% [8 L1 ~+ o' Z; [

目前正在开机,主要不足:

' |) q* J. m! \; }! `

1.标准工况下引射失败,完全无法引射

. ~$ \$ u! I. L! _- r

2.但压缩机油位除开机时有波动,运行后正常,排气过热约8~13度,蒸发压力5.0~5.2冷凝13.4~13.6,蒸发器有大量气泡,估计从第二油分排油与吸气回油平衡,吸气过热0.5~1

: ?: a; ?& j; B( C1 u) d4 P

3.冷量达到设计值98%~105%

5 c5 ], _ W- G

大家帮忙看看有没有问题

个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-9 01:43 , Processed in 0.169453 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台