设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1878|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

大家一起来个网上模拟调试如何

[复制链接]

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-3-2 08:32 |只看该作者 |倒序浏览

我所在的公司正在试制满液式螺杆水冷冷水机,正在调试,小人有幸参与,我会把调试的况告诉大家(好的或是不好的),大家可以分析分析,学习学习,在不影响别人的情况下,大家有什么试验方法我也可以帮助验证。

- \$ O! q. O& F

1.冷量约400冷吨,双压机(牌子暂时隐去)

, b, \" n/ W9 Y0 \) N

2.节流方式,固定孔板式

( g' R% N) I6 E: N' y. n

3.回油方式:高压引射

1 o8 F, d' e2 q

其它有什么问题赶紧提呀

个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
2
发表于 2005-3-3 09:18 |只看该作者

R22系统,采用引射回油,独立第二油分

) |' B: |6 W1 z! f

目前正在开机,主要不足:

5 A. Q$ c0 ]) b* t7 d; `/ W t

1.标准工况下引射失败,完全无法引射

5 j% }8 H% Y0 j

2.但压缩机油位除开机时有波动,运行后正常,排气过热约8~13度,蒸发压力5.0~5.2冷凝13.4~13.6,蒸发器有大量气泡,估计从第二油分排油与吸气回油平衡,吸气过热0.5~1

7 x- P1 U* ~( @7 T! g0 d* ]0 V4 `

3.冷量达到设计值98%~105%

; r9 T/ F R" s5 @3 S( _! K

大家帮忙看看有没有问题

个人意见,欢迎指正