  很多用户都会遇到这种情况,夏天开启中央空调的时候,感觉效果还可以接受,而到了冬季,空调的效果就大大不如安装公司当时介绍的那样,基本没有什么效果。其实,这不单单是设备的问题,还跟设计冷量的大小、房屋的保温情况、室内空调送风方式、室外机运行环境等因素有关。  n* H# O( l& _: A' |1 x' }8 }

/ b; K& P/ v, @# M4 Y  1、如果室内的墙体保温做得不好,那么,制热效果想要在短时间内就有,那是不现实的。现实中曾经见过这样的案例:一户用户安装了家用中央空调,然而其周围合用一扇墙的户型还没有人入住,而其墙体保温做得也很差,导致空调开启了半天都没有效果,结果跑去别的户型那里,竟然能够感觉到隔壁的户型有点暖和,由此可见,墙体保温做得不好,造成热量的损失,不仅达不到效果,空调运行的时间也大大加长;
" N2 U7 F: F3 J: F
% c) m8 K6 R: `- n& M  2、如果是室内的气流分布形式做得不好,亦会有同样的问题:比如,很多用户喜欢在空调出风口的地方做一个大约50~100mm的槽,这种情况,如果是在夏天的时候,由于冷风是下沉的,问题还不大,但到了冬季的话,就很难满足房间的热空气送风了,因为热风时上升的,由于槽的阻挡,导致热空气无法往下送,就在机器的上部环流,很快就被回风抽回,而回风处的感温探头检测到温度的变化不大,室外机就会停止运转,导致空调开启半天甚至整天都没有效果;1 }7 ~* D/ q3 |

' j* f: I$ w9 ^+ s- G5 \( T  3、如果是由于室外机摆放的位置不正确,亦会有这种情况。例如:有些住宅户型由于设计的原因,往往会考虑在两个户型之间做一个设备夹层,这种情况,如果没有经过对外机的出风做处理的话,往往会形成气流短路,这样空调外机就会不停报故障,甚至直接跳高压保护。' L1 n6 B7 K" P* @& ?+ e9 c
: d( K9 R7 O% t5 m3 I  p* N
  以上只是最常见的三种情况,具体要根据你家的情况而言,如果你找的安装公司负责的话,应该会给你想办法解决,或者找厂家。5 A% U/ ]3 |5 Q! N+ V+ v. P