运行效果是一样的。但是由于后改的系统,未考虑变频器的运行特性,在附属特性上会有先天缺陷。大体以下几点:* h2 T1 Q \9 ^( T) D" T& Y: a7 j
1)电机因素。
" n# ^! D$ Y% k普通电机低频运行散热差,导致低速运行段异常发热。; f& ^' f3 P) r- Q2 q
普通电机的绝缘性能差。变频器输出是高频PWM波,容易把普通电机的绝缘打坏。较差的绝缘性能使得容易发生电机啸叫,迫使电气人员调高变频器载频,进一步恶化了绝缘特性和发热。
; F% _+ }9 Z% z6 G以上会使电机的寿命异常降低。+ s! }& g& k% Y1 [, R
2)散热不良。
* R. a- F/ C5 l9 G变频器的输入功耗在98%,为了改善散热,后改系统往往被迫开通气散热风扇,甚至直接开柜运行,使得电器柜的防尘性能形同虚设。在一些本身环境就不是很好的场合,这无疑是饮鸩止渴的行为。
" E! i' [/ M( ~9 o; T3)系统因素。
; q u6 k+ X$ P; r$ |0 Z为了改善变频器的谐波水平,普通变频系统往往要附加交、直流电抗,优化接地和强弱配线。但是后改的往往受限于原先的系统架构和投资成本,往往都被阉割掉了。
% \- m% z1 u l$ T) s. ]/ h这样就增加系统的不稳定性,出现异常跳闸、异常报警等莫名状况。
( O2 `/ E6 M) }- P, d& d# x3 ^" k8 b总体来说,后改变频空压机往往不能顾及全面,使得总会有各种缺陷和隐患。
4 E# r4 k. L% H, c1 p: y3 q据我所知,阿特拉斯早就已经在全球范围内明文禁止承接变频改造业务了。& l* b2 N7 i7 x- D; R% }! T4 G