细说空压机的联机控制电路设计7 j+ q" l" O, q; T9 i
空压机,随处可见的普通机器。但做大型空压站的为数不多。
* w7 [1 C/ P9 F6 `! s5 { 一般大的空压站都是多台机联机运行。汇流到储气罐再分流到各个使用点。' W9 t9 q. v. M( V7 f v/ z- g0 c8 D
大型空压机都有空载装置。在启动时将进排气阀片打开。当启动完成后,再把阀片闭合。1 X% Y/ n. O4 g, H* P
正确的压力控制点都是装在储气罐上面。在各控制段分段控制各压力点,一般安装四个左右的压力开关,以便分别控制各机台。比如将压力开关可以设置成每间隔0。3kg/cm2。这样最少可以控制四段压力了。在压力最低时开启所有机器。在压力达到一定设定压力后可以卸载其中设定一台机A,这个压力长时间工作,再将卸载的A机上载。当压力达到设定第三个台阶时再卸载A机,当长时间保留在第三压力时。卸载A和B机。当长时间停留在第三压力和第二压时,停止A机。当设定达到第四压力时,所有机同时卸载。当长时间保留在第四压力时,所有机停止。/ @/ i; J& c1 h5 G
当低于第三压力时,自动空载启动A机。而后上载,当低于第二压力时启动B机。如果长时间在第二压力工作,启动余下未启动机器。
- H5 x" q1 Z, W- G' Z 在启动时注意不可以同时启动。要完全启动前一台机后才能启到后面的机器。否则会引起机房跳闸。
6 A$ P2 X" A9 Y5 }- u$ Q: L l8 \) X 机房内要安装低压报警器,当压力继续低于第一压力时,报警器报警。/ W$ K1 }4 b- r p t& D
各管道要明确标明流向和机台。各阀门更是要严格标示警示牌,没有打开阀门时绝对不可以开启相应机器。; t' [2 }3 ]/ R$ |
储气罐和干燥机要定时排水。一般可以设定在10分钟左右排一次。由于排水时是高压,因此在排气口要加装消音装置。这种消音装置,本人也算是有一个小小的发明了。用双层铁管制做,在中间包消音棉。然后将整个消音器泡在水里。排气时几乎是没有声音。% j1 S3 P6 @6 E/ d( V6 Q- }2 U3 y
|
|