郑州永邦空压机厂家固话:0371-55910277 15238328572) i  J8 a* {: [9 O3 E5 {. U/ [0 k
1.旁通柜隔离开关处在变频位置时,用户6kV高压开关合闸只相当于给变频器送电,电机并不启动。需要启动电机,还必须给仟亿达空气压缩机变频器改造发运行命令指令;8 ?$ w8 V. g$ W: E
2.启动仟亿达变频器以前,风机挡板或水泵出口阀门最好处于关闭位置。并确认电机没有因为挡板或出口阀门不严和其他原因而反转,否则容易引起仟亿达空气压缩机变频器改造启动时过流停机;2 R* P1 B1 B! C  t
3.变频器需要启动时,如果风机或水泵刚停机不久,应确认风机或水泵已经完全停转,否则容易引起变频器启动时单元过电压;
! q. O- J4 D; O+ j7 e9 I4 r; p9 a4. 仟亿达空气压缩机变频器改造的输入6kV电源高压开关必须待变频器给出的“高压合闸允许”信号时,才能合闸;
6 t) E" v8 [% u" G. J5.如果变频器始终没有提供“高压合闸允许”信号,请确认变频器控制电源是否合上,柜门是否关好,旁通柜隔离开关是否正确到位,仟亿达空气压缩机变频器改造本身是否处于故障状态,以及和变频器相关的系统信号是否正确;% B  V; y9 J; e- _7 E
6.每次分断6kV高压开关后,必须至少在160秒后方可再次送电。% h( Z7 ~+ e6 u/ _7 |
固话:0371-55910277 / f7 ]# \2 I2 F
    15238328572$ H- T3 n- h7 }. `0 _! r
    地址:郑州高新区长椿路9号8 {! U% B0 g( s8 |+ j
    邮箱: wbcomp_vip@126点com2 U" x4 o) d' Y4 E4 I4 J0 Q
邮编:450001; n* M% |* ~7 Y# V% R6 U" g4 \