变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。你了解变频器吗?让小编通过11个问题告诉你什么是变频器!
1 e5 d. s' O4 p) O    1、失速防止功能是什么意思?8 C' w# B4 `! M" r2 v3 k
  如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。: P1 ^% q0 B1 E1 ?
  2、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义?* P# e  ]5 }+ B* O8 P9 t' _
  加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。
3 }& o9 }. J9 I  3、什么是再生制动?
, G' V1 e  e6 M% m7 V! p& ~  电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。. c% |. }0 c9 _
  4、是否能得到更大的制动力?5 }0 J# z6 L3 I, f
  从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。8 p7 J8 f! l: ?' U
  5、请说明变频器的保护功能?
. Z) ?! Z1 X9 r  保护功能可分为以下两类:(1)检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止,再生过电压失速防止。(2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。
) N8 z1 ^. D3 O& q$ i! L- L$ g) r  6、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作?
; d6 k3 p, s" P" g  l  用离合器连接负载时,在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能运转。- J7 p& L; j% B" L
  7、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?
6 K1 q2 Z3 N6 h6 O  电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。9 d* {5 R; l& S
  8、什么是变频分辨率?有什么意义?% d5 j: I1 f1 ]9 A. }
  对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。
4 `6 m5 g) @" B2 f4 p/ a  9、装设变频器时安装方向是否有限制。
' ?* m8 y, o$ p; S: l  变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的,因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直安装。" f" a4 t) A; a6 x1 e
  10、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?- p- N4 E5 l. j8 G6 z
  在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流(6~7倍额定电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。5 J6 e" E/ `8 m6 R+ B
  11、电机超过60Hz运转时应注意什么问题?
: R# l! F7 T; |$ c% `8 I  超过60Hz运转时应注意以下事项1 H* I' j9 {' b9 p* P
  (1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)。
# a7 J: h8 e/ m* \2 y( Q  t' d  (2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比
/ h6 ?# U. D) r9 Y1 L$ h7 G  例增加,所以转速少许升高时也要注意)。(3)产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑。