设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1500|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

菜鸟求助:螺杆空气冷干机露点报警

[复制链接]

2

主题

0

好友

58

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
14 点
积分
58
帖子
4
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-5-19 11:36 |只看该作者 |倒序浏览
我厂的螺杆空气冷干机露点温度过高,经常处于报警状态。请问是什么原因?如何排除?多谢多谢!
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

4847

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
9 点
经验
1211 点
积分
4847
帖子
518
2
发表于 2005-5-19 11:53 |只看该作者
你用的是低温冷干机吧,加前置冷却器啦。
; v& N2 o# b- ]$ L) C* y你工厂在哪里?我可以去看看吗。
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1716

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
7 点
经验
400 点
积分
1716
帖子
160
3
发表于 2005-5-19 18:44 |只看该作者

兄弟1.先检查电流多少,确定压机是否满载或做手动能否加卸载,2.看高低压表压多少,是否缺少冷媒.3.再检查冷凝器换热效果咋样,进出水温差多少,确定冷却部分没有问题.

想做好事,就要先做好人;用心筑梦梦成真,无心筑梦梦成幻!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

82

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
22 点
积分
82
帖子
8
4
发表于 2005-5-19 23:28 |只看该作者

别听那个硕士的听小学生的,但小学生说的前面也是废话,我告诉你就是缺冷媒介质。或者冷干机的压缩机烧毁,或冷媒管路不畅。因为:空气露点高报警取的是冷却之后的压力点。如果你选的低温型的就会出现空气入口温度过高报警。

解决方法:1,开机摸压缩机是不是很冷,如果不冷或不是很冷请加佛,或检查冷媒循环管路。

2,如果压缩机冷,就清理冷凝换热装置,还要同时检查排水排污是否畅通,如自动排水器等装置。将管路水分排干放静!就该可以。如果还不行,有可能是感应器问题。到最后还不行且确定以前检查步骤正确,应急可以把冷干机报警线短开! 实战策略!

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

58

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
14 点
积分
58
帖子
4
5
发表于 2005-5-20 09:10 |只看该作者
多谢哥们,我们正在按照各位大侠的只是解决问题,请继续指教!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

570

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
132 点
积分
570
帖子
69
6
发表于 2005-5-20 12:23 |只看该作者
以下是引用欧仕格在2005-5-19 23:28:32的发言: : l; F; B! y/ b0 [! c1 Z/ ?/ r( C* T( h+ t5 w2 v

别听那个硕士的听小学生的,但小学生说的前面也是废话,我告诉你就是缺冷媒介质。或者冷干机的压缩机烧毁,或冷媒管路不畅。因为:空气露点高报警取的是冷却之后的压力点。如果你选的低温型的就会出现空气入口温度过高报警。

& Q. y# h$ H/ [* [( R5 Z

解决方法:1,开机摸压缩机是不是很冷,如果不冷或不是很冷请加佛,或检查冷媒循环管路。

; ?' E% U o' b! D% F4 @7 Z7 u- h

......

. n0 g) Y0 B# R* h/ `; v

! T; B# l4 {4 w" \# r i 8 N: S8 Y& k6 A+ U8 t& K* M/ d不是摸压缩机,是摸压缩机的冷媒进气口
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 23:41 , Processed in 0.202367 second(s), 30 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台