以下内容是对冷水机吸气压力过低的原因及解决方法介绍:
; w1 a" K1 d8 M) c* k4 q 一、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;, S" W% m7 p4 i/ `% \
二、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;
5 K8 _! ~' ^. J2 h3 N" O, _ 三、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;
9 C5 w9 ]: ^! e5 z$ h 四、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;
* m1 @# ?+ S! w) E/ k2 z 五、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;3 H$ c6 ], I. S c
六、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;% \, o! o' G' \7 f, I+ T$ ^# C
七、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;
; I4 J. H; s, ]2 B. _" ` 冷水机的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电我公司24小时服务热 0755-84074988或直接访问.aydzl点com |
|