一. 概述
2 ^. z' d8 g8 \) L' ^! i6 V在工业生产中,压缩空气的使用非常普遍。在工厂内,若干台空气压缩机安装在一个地方,就构成一个空压机站。四川自贡鸿鹤化工实业有限公司有一空压机站,安装有3台110kW往复式活塞空压机,用来压缩氢气。, ?4 L. m6 y4 v
7 v0 i2 r( H8 r y' f! u
由于生产上使用氢气的不均匀性,用气量是在动态变化的,有时需要同时运行数台氢压缩机供气,而有时连一台氢压缩机产的气都用不完,但氢压缩机仍在全速运行。
. A" g: {: S8 i# q, B" t6 x: U# n5 p& D3 L$ e0 B/ B
氢压缩机在出厂时都配套有排气压力调节装置,储气罐内的氢气压力超过设定压力时,压缩机进气管上蝶阀自动关闭,压缩机进入空转卸荷状态。当储气罐内氢气低于设定的压力时,压缩机进气管上蝶阀自动开启,压缩机又进入满载工作状态。: [, { Z A5 H1 L& ]
2 U* O2 t' I5 ~: i
设定值有一滞环,例如设定储气罐内的氢气压力为0.815MPa,滞环为0.045MPa,这种调节方式,供气压力的变化范围就是0.045MPa。满载时,空压机的工作电流接近电动机额定电流;空转卸荷时,空压机的工作电流约为电动机额定电流的50%。1 F0 a) W; V3 Z9 ~, l& L
; c/ I: d7 O( p) Y6 I) K1 C
这部分电流不是做有用功,而是机械在额定转速下的空转损耗。虽然这种调节装置也能调节压力,但压力的调节精度低,压力波动大;压缩机总是在额定转速下工作,机械磨损大,电耗高。
' O. J* A5 p( S6 f' U; `, D! @+ @7 s
二. 压缩机节能原理/ ^2 Y2 Z5 R" K% C @ E$ c1 f
根据空气压缩理论,压缩机的轴功率PZ(kW)、排气量QD(m3/min)和轴转速n(r/min)符合下列公式:
. |6 }/ N/ J- G, y1 ~* V5 g
& B$ B3 Q b) V H$ k9 f$ v! F% k3 Q 式中:Mr—压缩机输入的平均扭矩N m/ H1 [: ~- z& g/ p% C3 ]! I
K—与气缸容积、压力、温度和泄露有关的系数3 v3 x6 t. h# a7 P9 j$ G4 q7 q
n2—调节后的压缩机转速,r/min4 e1 E Y9 E, g( c" V( b4 ~& s3 T
V—气缸容积,m3* t( ~" P9 n" R* Q4 N5 @' C
9 O; h* q L5 ]) k8 ?$ i* W- u7 O
根据上述理论分析,在压缩机的气缸容积不能改变的条件下,只有调节压缩机的转速能改变排气量;压缩机是恒转矩负载,压缩机轴功率与转速成正比变化;在压缩机总排气量大于供气量时,通过降低压缩机转速调节供气压力,是达到压缩机经济运行的有效方法。
# U8 @1 m1 B1 `/ V' W4 n0 Q9 ~
; S0 F7 M0 W# T) l% y2 v三. 变频恒压供气
3 S2 ^ F- R9 a9 h( a6 f- }降低压缩机转速调节供气压力,是达到压缩机经济运行的有效方法,而变频调速方法,是一种高效的调速方法。考虑在储气罐上安装一只压力变送器,将压力信号反馈到变频器的端子上,构成恒压供气系统,供气压力0.8MPa。本例选用一台森兰SB12S132KW变频器,压力变送气选用森纳斯DG13W=BZ-A,1.6MPa。恒压供气原理图如图7-1所示:6 f4 {! T7 y0 N( }2 c, i
* }" g3 Q, U9 p5 I- S5 l$ s; r 图7-1 恒压供气原理图
, f3 K! A7 ?6 S9 t: M$ r5 f8 l, e5 j% G0 s; _( p! [
变频器控制第一台压缩机,给定调节用变频器上的操作键盘,变频器的多功能输出Y1、Y2分别接第二和第三台的压缩机的自耦减压起动器的起动/停止电路,这样可由变频器的输出控制另外两台压缩机的运行或停机。
! z0 P& l* m9 c5 Q" L% \# {; u8 x7 a# E
手动运行时,第一台压缩机由变频器控制,第二和第三台的压缩机可用自耦减压起动器人工起动/停止。自动运行时,第一台压缩机首先变频运行,当变频器的输出频率已达到50Hz,供气量仍不足,变频器的输出节点Y1、Y2动作,起动第二和第三台的压缩机工作;如供气量大于给定值时,系统自动停止第二和第三台的压缩机工作,通过闭环调节可实现恒压供气。
9 G$ w) J, t1 J3 v' z5 [! q( @
& b. ~& b% ~( d氢气为可燃性气体,压缩机的工作场地有爆炸危险,SB12S系列变频器的防护等级为IP21,显然不能安装在有爆炸危险的场合。将变频安装在没有爆炸危险的配电房内,用远方控制盒在压缩机旁进行操作,远方控制盒也要考虑为本质安全性的。
% H5 Z: R3 U8 Q/ x* p6 {) \4 V* w
' o. }/ y) |9 M7 i四. 结束语
' C$ Y1 A6 g- U. e: r压缩机于2003年8月改造完成,经过三个月的运行,达到了预想的目的。不论生产用气如何改变,恒压供气的气压维持在0.8MPa左右,供气质量大幅度提高。节能方面,由压缩机的公式可见,压缩机消耗的轴功率PZ(kW)与轴转速n(r/min)成正比,而压缩机的排气量QD(m3/min)又与轴转速成正比,则压缩机消耗的轴功率PZ(kW)就与压缩机的排气量QD(m3/min)成正比,即是:
$ k- r5 S6 d. R+ t2 u2 r% U6 U! D4 K& k
式中:Mr、K、V均为常数,可见减少排气量,可节省轴功率。经实测节电率达到26%,取得了较好的经济效益。* G( i4 z* V/ ]! b+ \
$ l4 f2 y9 b" F1 O4 E: w本文转自中山市凌宇机械有限公司官网