精密过滤器是空压机上的重要的配件之一,也是工业空气处理过程中主要的净化设备之一,精密过滤器常设置在压力过滤器之后,用于去除液体中细小微粒,以满足后续工序对进水的要求。有时也设置在全套水处理系统未端,来防止细小微粒进入成品水。0 s8 x4 y8 {' y
/ |9 w* z3 B7 L5 o5 l/ z2 L3 H
精密过滤器的风口表面一边有一层涂层,风口安装完毕应随即和风管连接好,开口端用塑料薄膜和胶带密. 高效过滤器送风口尺寸必须符合设计要求。安装前应清洗干净。并在技术夹层内安装和更换高效过滤器的风口,安装前应配合土建施工预埋短管,短管和吊顶板之间如有裂缝必须封堵好。如果,风口表面涂层破损后,建议不再安装为好。
: L9 {0 L0 w/ l1 c ; Q/ I0 t6 N! s
下面为精密过滤器安装时需要注意的几个细节要点。
& n2 w& I2 s% q1 s
0 S3 W! T, d! E0 e& r 第1条 高效过滤器安装前,必须在安装现场拆开包装进行外观检查;; ]/ c- F# `0 e) A8 L6 `. I
. z+ [. t6 J4 q& U
内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。然后进行检漏。经检查和检漏合格的应立即安装。安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各过滤器滤芯之间,每台额定阻力和各台平均阻力相 差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效过滤器。 q4 |% H8 i9 I( {
. j: t$ g# [6 t, D0 {% J; ]
第2条 高效过滤器安装前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净;$ V8 Z% q- z- B0 @' }
) w* g1 e( X4 O 内容包括净化空调系统内部的积尘,地板,机器表面,应对其进行清扫、擦净,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。
" [) {& s+ a3 j( X, `
, p7 H9 p. y4 |) _2 V( A- B 第3条 洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转;
* ?" }0 ^9 K' y P, ~$ q" f7 ~
连续运转12h以上,再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效过滤器。0 {6 y) `5 b* Q x, n
4 R* z: _( D! ]! i 第4条 高效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置;
1 N& K# H; b/ l2 ^( @0 h $ q. t4 ^3 m/ t
运输过程中应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞。" A- z9 n/ Y8 l( l ]6 y$ o
8 _" H, z( j$ F8 S! T8 x6 w( {' {; U3 V
第5条 注意高效过滤器与框架的间隙;
% O4 `) m1 S) K# N# H* q9 L
, q& u9 o! ~7 \" _* Q1 `* o! J 高效过滤器和框架之间的密封采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时,都必须把填料表面、过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。$ @7 i0 W2 A: D( V
! `& H8 u& p' Y9 e; k' ~2 v, G4 m
第6条 安装高效过滤器的框架应平整;
* R& l2 t1 j- n5 ~4 C / L+ x& e3 ^7 ?$ y
每个高效过滤器的安装框架平整度允许偏差不大于1mm。. A. D/ V& L0 n+ {' o/ M
/ _( Y. a6 ^3 k) O* j 第7条 安装滤芯时,外框上箭头应和气流方向一致;) u0 C' p/ D1 X. x8 Q' p( _
/ N$ d, F" E1 [) i7 x5 z( t5 m/ ` 当其垂直安装时,滤纸折痕缝应垂直于地面。9 F5 `% K& x% b) C: ^ \
1 A4 c8 j% C- W, q$ m: R- `- Q
第8条 框架之间的各个接缝处要符合设计要求,不得渗透。
+ u M4 {, [. @+ Y , w$ h" A1 @% J! A' D3 ~8 u2 d
采用密封垫时,垫的厚度不宜超过8mm,压缩率为25%~30%。采用液槽密封时,液槽内的液面高度要符合设计要求,框架各接缝处不得有渗液现象。采用双环密封条时,粘贴密封条时不要把环腔上的孔眼堵住;双环密封和负压密封都必须保持负压管道畅通。 |
|