正确安装阿特拉斯·博莱特空压机的流程详解
7 V6 v3 F1 @4 p7 K. n 3 V0 o5 T! j* F9 A! B
.atlasblt点com
0 |$ w* Y* @) y" U9 |
4 [8 o) ?! ]3 F3 l 当用户从我司订购空压机后,我司会在合同规定期间内完成空压机的制作,试机,然后装箱,并按照客户指定发货地点进行发货。那么当空压机运输到生产现场的时候,就需要安装了,如何正确的安装空压机?相信很多人还不是那么了解,今天小编就给大家详细讲解一下3 P$ @" s5 s, P) W5 v7 x
y/ b% j% {* U- N+ b' [7 O
一、空压机的安装# v! Y& I8 S) P. |0 h J* h) C
2 J, Q+ i' p1 m3 Y3 g; j! O( M
1.安装前应检查包装箱是否完整无损,并检查机组有无损坏,开箱后机组的搬运安装工作要按照有关搬运的注意事项严格进行,机组底座下面设有2个叉车孔,铲车叉运时,应放上木方以防止叉车吧机组门板压坏了。另外如果使用吊索的话,则一定要使用横杆,横杆可以抵消吊索产生的压向箱体侧面的压力。
2 ?( q. v0 O; u0 m: q4 ]
7 `' e8 g' q* d/ [# q 注意:在吊索和机组隔声罩之间垫些保护材料的做法是不可取的,会把机组上面两侧门板压坏。
! X$ {. s7 N2 U$ z6 i( x, d9 G1 D& ^* A9 p
2.螺杆压缩机应安防在能支撑其重量的水平水泥地板上,工厂用户需要使用水平仪进行场地的水平定位。6 |! `. `; q6 ^" r
; L5 {/ `* j7 F% F# D: q2 I; \ 3.螺杆压缩机应垫高150mm,以便于连接各进口管路。
4 I! L6 P6 Q- W/ _1 J( s- B' L J- E# M' ^. g
4.建议隔声罩的进风侧和出风口侧要空出1.5m 距离,使冷却空气气流能自由流通,便于冷却后的热风充分排出室外,避免冷却空气过多重循环的可能性。
6 e$ C' q/ Q: `8 w2 @3 O9 R* @
' K5 Z% ^* @# d3 L; e( V 5.配管时,所有管子和管接头应满足额定压力,应尽量减少使用弯头及各类阀组,减少压力损失,配管内径应大于以下粗略计算值:d =3.85(L V 1.85 /P △P) 0.2mm,8 Z6 l4 v" R# I) E- `0 {- v
; X0 | h* k; `9 [+ G( K 其中L - 配管长度 m
* g p) ^, x4 p ]. P# j: }9 M
* S7 N M3 K8 ]* J! C& L5 T5 j/ H4 l V - 排气量 m /min6 {5 J- V) V& z+ u7 B/ u
9 N: G! z* f: P8 k9 I P - 工作压力(绝压)Mpa3 P; o- V4 F) N% e6 A9 H
+ G1 j* [- W$ u; a4 \9 C6 c* l6 `
△P允许压力损失(一般取0.01-0.02Mpa)
5 d) K) a3 s% {2 P7 ]; E7 K, r$ ?3 g5 _5 G/ u) _
6.对冷水机组冷却水供水压力应为0.2-0.6Mpa,进出口均应装阀门,如果冷却水可能有杂物,应装过滤器,供水量应不低于:
, ?' D& o j" t* u# i
* f9 T- |- I: f$ n2 W a、用质量符合规定的直流供水,供水量=参数表中规定的水量。
9 q0 p C/ }5 F L5 \9 B4 V* e
b、用循环水时,供水量=24×参数表中规定的水量/冷却塔温差。6 {: e2 ^- F3 c3 `, z+ e- l
8 {: V, a5 y; {# s& y
c、如果冷却水质量达不到规定要求,应加大供水量,使排水温度不超过50℃,供水量=24×参数表中规定的水量/进出水温差。" m4 \: \' F6 Q, Q4 z8 q: w
4 r# a6 d' u4 C: h8 j
7、如压缩机与干燥器配套使用时,理想的配管系统是在压缩机与干燥器之间加装一个储气罐,这样可以将压缩机排出的气体进行降温并分离出部分冷凝水,同时经过储气罐后较低温度且含水量较少压缩空气输送进干燥器,可以减轻干燥器的负荷,节约能耗。5 l9 q, l4 i r/ Y- R% ^; |
; X" {1 v, {! b& F8 k8 I
( d0 f6 g2 H$ ~! p+ X( L( q8 C
; s/ Y/ F& w+ {7 m$ l 二.压缩机组的通风$ J4 B# y U" b. {( g( \, [
, {+ b3 z% K. f" |8 ~3 o4 l 为使压缩机组的工作温度保持稳定,应保证空气能通畅地进出压缩机。因此压缩机组四周应留有一定的空间。环境温度须低于45℃,因环境温度愈高,则空压机输出空气愈少。1 M3 S) o0 `4 C3 V% `* W3 k
/ P9 P. e$ {' A4 M$ M4 T* C, E, [. Z$ M
三.供气管路安装
. `# c9 W1 N, j/ |* i
! h2 x- h: Q& `/ q: ^' ~ 机组供气口处装有一截止阀,管路须有1°-2°斜度,以利管路中的凝结水排出。
3 H9 A% i7 L7 ?: b- ]! {
1 @/ y8 y& E5 h6 j0 _ 若系统的空气用量很大且时间很短,最好加装一储气桶作为缓冲,可减少空压机空重车次数,对空压机有很大的帮助。, ? w3 W9 \2 z" `, X; |% V
4 Y8 f# P3 s+ z 至此空压机的安装流程以及需要注意的事项就都写完了,如果企业有不懂的地方可以直接联系我们,我们免费帮您解答您所遇见的空压机安装问题:阿特拉斯·博莱特
: B* g7 g0 y' ~8 ?7 y |
|