| 下面引用由freebird在 2002/10/23 11:01:31 发表的内容:
8 t$ g" W9 n! a如果一台R134a的200升左右的家用冰箱,现在要改工质为R600a:; Y2 |; f6 I9 i+ s
1)如果压缩机不做任何改变,请问系统应该怎样调整?
$ _( s: O; Z+ l5 s2)如果换用同样冷量(和R134a冷量一样)的R600a压缩机,系统各部分又需做什么样的调整?
7 ?, y2 R1 h# ^- R3)如果压缩机、冷凝器、蒸发器都不变动,有办法吗? |
| - s( V, E! q9 y2 I: I& } r
6 a* x4 d; Q' c! H' ?# j1 k# Z1、不知你是那个冰箱厂家的?据我以前设计计算,200L冰箱用压缩机冷量约为150W
C/ m) a! C; t8 X. U2、压缩机不变,系统是没法匹配的* k3 c9 R. h2 y- [1 ^% B
3、换用压缩机,系统管路、节流装置须更新
7 ^: g, z U' I5 r& z7 `* q+ L4、如果都不换,根本没法做
. O6 @1 |" B0 U# p. n \, W0 ~5、由于你问的问题太笼统,估计你是刚毕业学生吧,具体细节问题可以再讨论 |
|