正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;
' p* N; W$ B, r0 Y( k! x- J/ p
p3 N3 |/ Z9 t( f其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。
1 W! l% ?$ Z2 f8 _7 N! s
, `0 s1 I9 ]7 \$ O* x) l' t+ v" e2 P3 }0 R8 J, _9 W
% I; d) F9 k6 y" H7 M3 J8 ^! c常见零线带电的原因及解决办法:
- b0 d- N0 S$ l9 Z1、线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。
2 J( g8 j) E$ j: L* p
9 ^" n, `' d/ D解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。; z) U' F, o) ]0 K2 F. @. n
& ~- Z: ~( g4 ^) S2 ]% ^# M
! R1 [% z5 _9 P
, S* Z' K: ^0 T
2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。
& Q# w3 |1 `/ D: [* o! Z" k& K1 [2 |4 S- Y5 F/ `0 [4 E" P! ~0 q
解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。3 R: E" H7 ~* F5 Q2 z& ^5 J
9 l$ p+ G+ F$ a% {
& {7 R- f% Z( g8 v+ f3、零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。- N$ l; J; }5 Y' E
& g: Q" j- g8 h* ~" f8 N
解决办法:停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。 ]( W; o9 m( {/ Y% I: H: P [
' j4 d( C3 ]; q
/ I. z+ f& T O2 u+ q2 w4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。, r4 Y! \6 L5 E. ?: X
. i) x7 e5 S$ Z& ~: v" a解决办法:分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。
2 L' z6 R! J& A/ D
5 u* G, L) X& K9 f7 b- M
1 e! U( _/ k* W+ `% e; ]3 k' @3 T' z$ Y, D2 a
5、在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。0 k# v& C7 f1 X5 R# q u
2 A1 t. p; y: A) d7 E( A' R3 m解决办法:安装N线,不能把PE线当成N线用。' ?. H: E+ [+ | t5 k
3 M! K) z- d9 i& J4 B9 h; H, m
# h. x, ?% t6 T6、在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。" n) Z! D$ p( L3 j2 H/ F/ H p% O9 q
' y5 p/ i3 G6 P4 ?& \ }解决办法:检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。* Y$ ?7 E0 n: ]6 s
- B8 P# T$ M1 ^# x3 E& F
" g) E6 ?, D2 q4 e a
7、在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。1 E+ J% |6 b6 N$ y
c/ H0 u* W$ T# S1 T0 v解决办法:接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。
, V7 b) C8 s% }" H8 D' W& c: `0 a9 l* f/ ?( L* f
! {4 Y. ^1 U+ G6 w. q# l1 h9 J
1 r9 f; V/ J4 {! T! J4 e
8、高压窜入低压,使零线带电。* T; g5 M# j4 ]6 I; m$ f4 I
7 Q9 h/ H9 `; q7 e$ O ^& y
解决办法:不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。1 K8 U+ A0 a c& M: z Q
0 B) L' A0 _9 k! O9 o& A- Y9 `
) n; |( H+ |7 D7 ?" D/ D9、高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。
9 i7 s+ B# n5 i
- u. G: N9 G8 Q4 _解决办法:查出原因,按相应的规程进行敷设。. ~0 a6 i5 E/ l% F
) B7 h9 o: b- p3 U
" D* l& w; d" j6 `# u) u, ?) k& v1 u10、磁场感应引起零线带电。1 g2 s- k9 U2 Z
5 o' A2 }( O( s% t! J, ^* X8 j
解决办法:防止发生磁场感应。! |, @: L) a& ]: U f" L
" {5 L" N) F6 A# T0 k9 z* \1 Y- T) G2 n7 X! `. w
11、静电感应引起零线带电。
8 h( F7 y9 z! O' j9 P4 v$ K+ I6 a) T8 P
解决办法:防止发生静电感应。
8 t/ D; h: y* ^: ^1 S0 W. n4 H6 y% |( R, {0 }! h) n; ~3 M
12、由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。 |
|