  蒸发器是制冷系统四大部件之一,是制冷效果和效率的最终体现。蒸发器一般是冷水机生产厂家设计、配备好的,用户* V0 d* r# K: i1 Z: T& B4 Z9 `) P" S9 d

. S( V4 z8 M, h7 }不用选择。但为了更好的维护制冷系统,保证其高效运行,应注意以下几点:  B& D8 k2 s* S( Y: [1 P
: R+ H0 C+ X% \. s9 g; R0 G
  一、液面高度对蒸发温度的影响。4 O  W% ~+ `6 ~' ^0 z

& A; x2 L5 d, n  }* Y3 w/ I0 x  由于冰水机制冷剂液柱高度的影响,满液式蒸发器底部的蒸发温度要高于液面的蒸发温度。不同的制冷剂,在不同的液9 `9 O( o5 O3 m+ Y9 q  i* q/ e
. w( o5 z* p' P' F! Y& p( }7 t9 C
面蒸发温度受静液高度的影响不同。无论哪一种制冷剂,液面的蒸发温度越低,静液高度对蒸发温度的影响也就越大。因此+ S' S. r0 M1 P8 U" M9 D
. b3 C; \* A% j$ ^! k1 N! [
,只有在蒸发压力较高时,可以忽略静液高度对蒸发温度的影响。当蒸发温度较低时,就不能忽略。也就是说,此时使用满
$ W$ S( w8 c  t5 P. n  r3 o/ {# o- f1 B  O# _6 I& Z, l% I
液式蒸发器就变得不经济了。& K, e0 A, D% |* N2 i( `$ x5 O, w
3 ~' R4 f0 y$ l9 x: ?
  二、载冷剂冻结的可能性。) a3 E8 g7 }2 ^. _1 x1 t0 S
; s& R7 U6 Q6 B& F) i4 A
  如果蒸发温度低于载冷剂凝固温度,则载冷剂就有冻结的可能性。在载冷剂的最后一个流程中,载冷剂的温度最低,其
& C! c9 Q4 e, P, E/ ^
1 f0 [) ~8 o; Z' t冻结的可能性最大。当用水作为载冷剂时,从理论上来说,管内壁温度可以低到0℃。但为了安全起见,通常使最后一个流程: u  Y4 f9 u/ H- q, U

( X- P% G- j0 Y1 [4 L5 q  z* c出口端的管内壁温度保持在0.5℃以上。对于盐水作载冷剂的情况,根据同样的道理,应该使管内壁温度比载冷剂的凝固温度
' f: {4 ]* R% ?& c: G! c1 e3 Z5 D- j" l% w3 F2 G
高1℃以上。
1 M" x1 T! \; q+ R% H
) l! P+ j  e" u  三、水冷机制冷剂在蒸发器中的压力损失。+ f8 k( v  K! u* F. V
/ R+ O: }6 l5 H6 ^+ s- g, g
  制冷剂流经蒸发器时引起压力损失,必然使蒸发器出口处制冷剂的压力p2低于入口处的压力p1,从而降低了压缩机的吸
) U- g% `& |6 q1 \* S+ m
0 h6 D. c* U7 h  |2 |' m气压力,致使制冷能力下降。根据不同的机型,对蒸发器的选择也不一样,比如箱体式冷水机,使用水箱盘管式蒸发器;开2 w# r# V8 L$ y
; w1 M# f' R! y# A* ]/ k1 f
放式冷水机和螺杆式冷水机,则选用壳管式蒸发器;对于耐酸碱冷水机,可选择钛管式蒸发器或者不锈钢板式交换器。一种. o5 W1 b+ [6 K6 u: c

# a& b$ U9 Z; n- ^% W8 w4 ?  F冷水机,可有多种选择,当然,更可以根据用户需求来定做。