一、分析原因
, }% K0 p- ]2 t
, m1 D+ O5 X* H2 g检查整个制冷系统确认冻坏的原因,并查出漏点。6 x& S9 [: {9 @2 T
- Q- {& Q% ^; k7 o- z! s二、分段吹污8 @- B# B2 A" ~
! S% Z3 _$ L- Z5 j2 e8 G- W5 r 可先用空压机吹水分(节约氮气),直到无水雾析出。再用高压氮气吹,在吹的同时可加热氮气(氮气钢瓶禁止加热)。3 Q, I1 @% A2 \: _) {3 g
6 ?! r4 `, C7 K 由于冷媒系统管路复杂,可根据具体情况在某些部位用焊枪烧开管路分段吹出水分。
* `' w6 x" j/ n6 U7 Z
/ ?# @ s; X" o4 Y% j7 j: P/ [ 加热烘干,对毛细管、热力膨胀阀、压缩机等小部件可以选择放在烤箱内烘烤干燥。压缩机在进水烘干后后必须更换冷冻油
; V" R$ Q. t! L! J7 s8 J. |4 B
; b8 F7 |4 l& B+ U# t5 i% P三、真空干燥
) H% O. l8 T6 L3 c1 l6 w; W5 ]- \2 t6 Y/ C. V2 J: ~2 {
将管路复原,打氮气保压确保系统气密后连接真空泵进行真空干燥。(须将干燥过滤桶加在真空泵的前端,以避免水气过多的进入真空泵内)在真空干燥过程中可以加热管路中容易存水的部位,时间根据现场来定。( \/ X, x I9 u/ }( p
4 w( B! x# y+ ~四、调试运行: m# F' e7 o- v/ Z* [+ m
1 Q& `- M. q9 }& o X# } 确认系统中水分基本排除干净。
' j: t/ N( V" U
# m- x* m# l) @2 A' i$ V- z/ `0 S 把外置干燥过滤桶连接于系统中,运转5分钟后更换干燥剂。同时观察机组运行参数,关注压缩机运行声音,如出现干燥过滤器冰凉、膨胀阀结霜、回气滤网前后有0.5公斤以上压差,应立即停机.* `# f P2 X$ r' |# ^0 j( c
4 T2 \- y, _) O: O; B6 _+ a- `
重复上面的工作,连续更换干燥剂,间隔时间可随着次数逐渐加长。(干燥剂:氯化钙干燥颗粒吸水量大,在开始水分过多时使用、变色硅胶能准确检测水分含量,可以在后期干燥使用)。
1 u+ n7 J9 N2 a6 u! T8 `# i6 a5 \5 H! X/ ^8 ~ y; ^* F
最后把干燥剂换变为变色硅胶,运行24小时确认变色硅胶维持原色
& r* r( I0 E# }4 i" ?! Q# P& g4 R- F1 G7 y' S; ]
五、维修完成; q- M0 m7 _ r( Z/ O5 V# b) |
8 X1 D7 Y: }3 v( Y9 K 把干燥过滤桶取下冷媒管路复原。检查补充冷媒量。开机检查机器运行参数确认正常。" ^5 U( G- J: Y
; f$ ^. }1 h9 a) u! ]3 o
# R- v9 z1 C) {( [注意事项
" }1 O' `; D. t% ?& T' c( U
7 ~3 F a% K* o' ^ u7 A5 t$ ] 干燥过滤桶:由于外置干燥过滤桶的垫片通常为石棉垫,对冷媒密封不严。因此不允许长时间连在系统上运行。在维修完成后应卸下以避免漏氟。" V: ]' E Z4 Q9 Q4 p
2 o& [& H) T. P7 p8 t6 B
0 {3 ~8 H. T( E6 L+ n. p" S7 A 禁止甲醇:加甲醇能使水分的冰点提高缓解冰堵,但系统内水分未减少,且随着水分在系统内循环时间的增加,会导致冷冻油质变差、系统金属件镀铜、腐蚀压机线圈使其漏电造成严重的人身伤亡事件。 霉菌一般生长在阴暗潮湿的地方,能够适应较低的温度。通常在高温库中,情况最严重。霉菌在冷库内生长,孢子会到处飞扬,进而污染库内存放的货物、产品。霉菌本身是无害的,不产生毒素,但若生了霉菌商品外观会大打折扣,同时它会促使肉类腐烂。所以除霉工作一直受到人们的重视,但现有的除霉方法虽然不少,但是实施起来都不方便。今天我们来说说物理除霉法具体是怎么做的:& {& m+ E( `6 R# f+ t
2 R0 X5 D6 A5 J, a8 v- E
这种方法是利用温度、湿度、紫外光、高频电和铜丝网滤器等物理手段来除霉。霉菌生长的温度一般在-6~40℃之间,由于这个原因在低温库中很少看到霉菌生长,而利用热碱水也可以在工具设备上杀灭霉菌。/ E3 h2 r9 C, A! t' I. q6 w
$ F3 p& b4 l7 w( ^: H" @
霉菌的生长和温度关系很大,所以在温度方面的控制只能适当的使用。用紫外光除霉是一种较好的方法,它既能杀菌,又能除霉,也有一些除臭的作用。但是这只能是对直接照射的部分起作用,一般每立方米用0。33~3瓦特的紫外光辐射,在距离2米的面积上照射6小时可以起到杀灭微生物的作用。( m0 W! E9 _: j F* p$ g2 _
: ?8 |% @1 a. k: D$ Y 但是紫外光的作用受到温度和湿度的影响,愈是接近微生物生长的正常温度,湿度就愈高,杀菌除霉的能力就愈强。紫外光能促进脂肪的氧化发濠,所以在使用时要注意。铜丝网滤器是在逆风口的地方装上一个铜丝做的网子,这样就可以杀灭相当一部分霉菌。
- P7 E( m: Y% V; ~$ m
2 C3 d6 V6 C( ?6 L 物理除霉法可能比较麻烦,还有一个比较省事的除霉方法是机械除霉法,具体怎么操作的呢?这种方法就是进行打扫和铲除生霉的部分,它也是和其他除霉法结合进行的。在机械除霉法中有一种空气洗涤法,这就是在进风口的地方装一个喷水器,空气在循环的时候通过水廉将霉菌的孢子洗去,这种方法就象现在的湿式冷风机一样,可以起到减少霉菌的效果。 |
|