如何排除风冷螺杆式冷水机风机故障?

[复制链接]

258

主题

0

好友

3175

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
2 点
经验
2501 点
积分
3175
帖子
262
跳转到指定楼层
1
发表于 2017-9-30 13:38 |只看该作者 |倒序浏览
  风机一般是安装在风冷螺杆式冷水机的顶部,也有部分用户根据要求选择安装在侧面。而对于使用风机来散热的螺杆式冷水机,我们称8 O1 R1 e: H; G! j
# ]1 o4 k- M1 f; q& t' @2 A
为风冷螺杆式冷水机,它的安装环境必须保持空旷并且空气容易流通,这样才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷效果。
% y: @  B8 t- E1 t+ R# j+ s) c! |6 e( k6 J3 b
  但凡是属于机电设备类的,在安装或者使用过程中肯定会有一些故障发生。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见故障呢?企业应
2 J2 k1 x4 d7 y# _6 f+ {7 ]' P" |' f# B& J6 \- G/ _
该如何排除呢?
- `! o. K% v- _  F$ I) V8 h4 a* Z: X8 i* s' {
  一、风冷螺杆式冷水机的飞机噪声过大:2 h% X5 F0 c) }# v0 e+ Z

2 T4 t7 J* ]1 L, K- ?4 L( G  1、轴承部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接调整到合适位置;  @3 \( x7 F" y& p* d* @- [
- m8 T4 n) e* r& U+ e
  2、转速过高:可通过降低转速来改善,若还未解决则应更换风机;0 z+ M0 x* a# j: z
$ G1 k" a0 C7 D" k+ x% r- p
  二、风冷螺杆式冷水机风机的电动机温升过高:
6 ^9 F; ~' i5 z0 w) v6 ^. P
5 v" v2 _  U2 O$ {: p; C9 p  1、流量超过额定值:此时可以关小阀门;9 G5 |  I! _4 w0 P9 r2 Q1 h

# `% N. d8 E8 _( l) f  2、电动机或者电源方面有问题:查找电动机和电源方面的原因;
; r% U1 W% k6 D
, G( F' g( N/ s3 s  T' K  三、风冷螺杆式冷水机风机的轴承温升过高:! [$ r! B7 j! g+ V8 ]& v8 p: h' V
' B  R0 |$ E0 m, N8 c6 q
  1、润滑油(脂)不够或者质量不良:如果润滑油添加的不够,企业应该加满到所需部位;如果是出现质量不良,则应该清洗轴承以后再
1 @6 I8 q/ W: J! v1 w& h5 l1 V/ O8 u! ?. }* |1 s4 Q
更换合格的润滑油(脂);
" ]3 i- _6 q- t" }0 V& |1 T
0 _& W- s6 v& O% r- ~- ]+ r  2、风机轴与电动机轴不同心:应该调整同心;4 t+ A5 F! u0 L$ `

" d7 Y- e2 p6 J, C  3、轴承损坏:此时应该更换新的轴承,或者直接联系冷水机厂家来更换;2 j" C5 c; H: q: r7 b+ i* f! e: S
" R/ g. j& O9 N( M% ]) O
  四、风冷螺杆式冷水机风机的出风量偏小:' q; K6 X0 o! w9 [/ b) R, P; n$ \! \
( j; B, E5 I/ A# N- V- b  f
  1、检查叶轮的旋转方向是否反了,这个可以通过调换电动机任意两根接线的位置来解决;6 g+ k$ q; X$ N' \2 E( B
. r- D7 n% t9 j. Y
  2、阀门的开度不够,以及皮带过松及转速不够:可已经通过调整阀门开大到合适开度,将皮带张紧或更换,并检查电压等措施来检测轴
& C! w* T: j, O4 U2 ~) ^% b+ j& o4 M( V$ k5 K  W# P7 ^
承;
& S) \6 f* [6 @8 K1 o1 P8 S$ U
  3、进风或出风口、管道堵塞:检查进风/出风口,并清除堵塞物;
2 N" `* S& B( O0 c9 P% K0 c, r  b  M
  4、可能是叶轮与轴之间的连接松动,可通过直接紧固的方法排除;如果叶轮与进风口间隙过大,则应调整到合适间隙。$ f: P# D; ~# D# F
+ w5 j6 i' g0 l! i* T" w0 E
  风冷螺杆式冷水机的风机,相当于水冷式冷水机的冷却水塔冷却系统,如果散热效果不好,那么风冷螺杆式冷水机的制冷量绝对不足,
% X; [. i- o2 O9 C9 D6 `# C/ J6 O- P( t$ Z- k+ h; U4 q: @, }
直接影响到企业对冷冻水的需求。因此,对风冷螺杆式冷水机进行定期的检查、维护、保养非常有必要,不仅可以降低风冷螺杆式冷水机的2 A+ u! ?" F/ ~* M; h1 T
& y% w) Z( t* C$ u
故障率,更利于延长风冷螺杆式冷水机的使用寿命。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 08:50 , Processed in 0.164058 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台