- 在线时间
- 50 小时
- 经验
- 2501 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2018-3-17
- 注册时间
- 2015-7-28
- 帖子
- 262
- 精华
- 0
- 积分
- 3175
- 阅读权限
- 120
- UID
- 439590
  
- 威望
- 2 点
- 经验
- 2501 点
- 积分
- 3175
- 帖子
- 262
|
一、目测:发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统
# R* U) w) R, K8 r1 H6 w3 m5 @+ d( i/ {* i8 T
泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且制冷系统很多部位几乎看不
# _/ E! k% e; E9 U4 y6 P: Y- o' I$ }) n7 N
到。. A4 Z# h8 ]) t0 Q {( D+ z" i/ _
4 z2 e2 n5 y6 r, a1 B
二、泡泡水或者肥皂水检漏:向系统充入10-20kg/cM2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗( o9 O" w& [, o2 @' S3 z
4 b1 _% t/ G+ g( k漏点。这种办法是维修工最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不
! y1 Z' L6 x5 N: N( l3 i( V4 F
! h( n/ S6 N+ k! t; n z/ C到漏点。
9 j( ?7 k5 ~1 W/ S0 c* \
4 N- }6 \5 j+ \0 b7 {/ n 三、氮气水检漏:向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法明显的; i/ G) `' A8 A& }9 m
0 V9 {; |$ x. J/ a. H) E/ }缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,
3 K; `" l2 ?: Q7 U7 o; G! H: Z- I. R) ? o( t0 t/ w. A/ o
进行检漏时劳动强度也很大。% z! |- S/ l2 `: k$ r
* ]2 T4 r/ z& t
四、荧光检漏:它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的
' f& d/ c; @1 ?& f" q8 g, d% N* u9 z6 c
流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检
) N: b" Y+ J7 i7 Z* F& J- i
4 b" Y! |7 L) z漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。) y6 U O0 g* [, H$ q+ c
' k1 j' V0 r; l' p 五、气体差压检漏:利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检) k5 q- D* z9 H: m
+ o; ?6 c% h, q( p8 N: x0 x$ h漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。
' ^2 f6 _1 J P( {0 D
+ o: `3 R' L, F" s 六、卤素灯检漏:点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即
3 P* ?' ^& c& c% A' i2 W
9 A- @- L0 b, o表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准
! ^/ l9 f& r8 ^, d4 P$ b% R& w& N# t; ?7 f# y' x+ m" [9 m
确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了。
" o& ^3 A; ^( L% G3 ^7 i7 m2 H; Z5 a3 Q( `" Y
七、电子检漏仪检漏:电子检漏仪是一种可靠的检漏仪,因其检漏精准这些年迅速占领市场,使用时用探头对& P& M8 M$ L- |! U& {' {* T. D7 x: {
2 H) x7 }& M% d7 b' a3 o' Y$ b着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有泄漏。用电子检漏仪查漏是目前最科学简单快速$ J+ b ]6 ^( v9 o+ z U7 |
% T# p/ H7 j7 h的检漏方法。 |
|