) C: k( d) x5 D9 u$ i0 T$ o; c手头上有一客户,前段时间做了变频改造,出现了各种好笑的问题:
# b% |: u3 K4 M7 z: ?4 C ]. \! |5 S( Z
1、分离前压力过低:* h. a! N, d3 A
此时开机运次十秒钟会报警,后来测三相电,发现变频后电机无电压;6 k; Y/ v! S' Y' Y5 W8 {
9 H6 `: |, B& F$ G( ~ ?
2、压力显示不稳: A) y/ w2 \. ^4 P
打开变频,出气口压力就跳啊跳,打开工频就好了,应该是信号干扰;
" D' I5 w! h# `. u5 w6 ?+ }8 F" O! w! b6 ~, I: ^
3、进气口喷油
4 w, x+ o8 r# m) T6 G! y 前几天刚发生的问题,设备喷了好多油,排查好久没发现问题(进气阀没问题),偶然间开机的时候空压机报警电机反转,突然意识到,有可能是变频导致电机反转导致喷油,各位帮忙分析一下这种可能性大不大。 |
-
总评分: 威望 + 50
压缩币 + 10
查看全部评分
|