2018上海压缩机展观众预约登记链接 https://mp.weixin.qq点com/s/8UbNws-iKfbvNDvv_TL9Uw 拿起你的鼠标轻轻点一点,只需1分钟,你就可能成为2018上海压缩机展观众之一额
9 u, w4 v3 T6 C8 R
/ \: C; P6 d* O( s( Y这个夏天别问我离不开谁,我的答案是空调!炎热的夏天,空调突然不制冷,那可真是糟糕透了。别急着马上打电话报修,小心维修工直接给你花钱加制冷剂氟利昂,一般空调5年内是不需要加氟的,有些甚至10年都不需要加氟。
% C1 H0 {3 J% D6 `空调不制冷的原因有很多种,今天给大家介绍几招,如何判断自家空调是否需要加氟了,让你不请维修工加氟,也能冷风马上嗖嗖的!
7 A' u! }0 W* e( F! Q1、最简单的方法是打开空调,把温度调到比室温低8~10℃,一段时间后,感受一下出门口是否有凉风,检查是否很快能达到设定的温度。如果室外压缩机一会开一会停,则说明是正常的,反之为缺氟。+ O p; X. R. w# t( F" e+ g% T2 i
2、手摸空调后的冷凝百叶扇,如果温度不凉,但压缩机正在工作,这说明很有可能缺氟了。
- A9 s1 i" h9 ?# P' q3、用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在10℃以上,就算正常,最好能达到15℃,如果差值太低也说明该加氟了。. {! c) N \/ I1 m- \/ R- Y- t) j, h1 H" K
4、如室外机在人手能摸到的地方,开机15分钟后摸外机的2个阀门,应有很大的温差,细管结霜说明缺氟,粗管结霜则为系统流通不畅。4 `# ]* g, B9 S! l! u3 {
5、看室内机蒸发器,开机十分钟后,把室内机的面板打开,如果蒸发器上均匀分布像露水一样的冷凝水,就说明是正常的。而如果发现分布不均、或是局部结冰结霜,就有可能是漏氟、缺氟了。
+ f6 \- `8 F) A. {: c# U6、查看室外机接头和阀门有没有明显油腻的现象,如果有就说是氟泄漏,有句话叫做:“油氟互溶,漏氟必漏油,漏油必漏氟”!
* p1 h* y/ s( L, I- i如果用上面几招排查出空调不缺氟,那还有什么原因不制冷呢?原因找到了,又该怎么动手,让冷风嗖嗖冒出来呢?
2 j3 e! g2 X) d3 T1、长时间未清洗、保养空调
/ e' T3 \- I/ e$ y, H1 ~检查一下是不是因长期没有清洗保养空调,灰尘积的太多影响到了散热效果,导致空调制冷效果降低。如果超过两年没有清洗,可以打个售后电话清洗空调,建议两到三个月就清洗一次空调。注意:千万别说空调不制冷了,不然不缺氟也绝对让你加氟。当然也可以自己动手清洗。6 b, ^! U; B, \3 X7 G3 D( Y
2、连接室内机和室外机的铜管过长0 L) M9 k( M7 B' N& t4 w
一般情况下,空调连接管路最大允许长度为一匹最长不能超过8米,1.5-2匹最长不能超过10米,2匹以上不能超过15米,室内、外机的高度差不超过5米。太长的话会造成一定的冷量消耗,从而影响到空调的制冷效率,导致空调不制冷。这个在买空调时就要注意了,根据房间大小选择合适的匹数。' V$ `) _: e9 w8 x0 v" K
3、室外温度过高- }, a8 E; g0 Z. t* Y# p
室外温度过高导致空调外机的冷凝器温度,超过了冷凝的散热温度,空调机就不能正常工作。可以先试试给室外机物理降温,比如说淋水、遮阳,使得空调室外机处于舒适的工作环境。如果晚间开启空调,空调能正常运行,且制冷效果不错,就不用急着报修。( Y1 g# [/ `* }
4、供电电压不够3 g r1 h8 `' U' r, `9 d2 c
WiFi、西瓜、空调堪称夏季三大神器,但是现在小区楼林立,空调属于大功率电器,家家户户都在开空调,难免会造成电压不稳,出现空调制冷效果变差的现象。这个还在真找不到解决的办法。5 j e# U1 v* B; E9 h, P
关于空调是否缺氟就介绍到这里了,自己动手就能解决,别再傻傻花钱加氟了。