  近几年来,随着工业的快速发展,利用空压机余热进行采暖是 大中型空气压缩机应用的日益广泛而产生的新问题。一方面,空气压缩机常年工作,需要大量的冷却水或冷却空气。另一方面,随着人民生活和工作水平的提高,办 公场所内冬季采暖以及日常卫生热水需求日益完善。同时,国家多次倡导节能减排工作,也使得让人们更多的考虑是否可以把二者结合起来,不但能够减少空压机冷却水/冷却空气的使用量,还能够大幅度的减少采暖费用。
# M/ W* N* I5 ^/ `$ u! `$ k: R9 ^* o- B( N8 ?
  空压机热回收可操作性分析
& }4 H" r% I& n
: y/ Q+ a* t. Z; _  G1 a% P( ]  空压机热回收原理:; p9 G- }: I  P% _4 I

0 D4 K" J/ x+ V/ o! p  大中型空压机一般都有油冷却系统,空压机工作时产生的热量(主要是摩擦热)通过其自身的油循环系统,将高温油运输至油冷却器,油冷却器一般是管壳式或风冷 式换热器,其中管壳式换热器通过特定的冷却水将润滑油冷却,冷却水再通过冷却塔将热量传递给室外空气。另外,空气压缩机产生的压缩空气也是高温的,必须也 要经过一个冷却装置后才能进入储气管用来使用。两部分热量加起来约等于压缩机输入功率的3/4,可以回收的空间很大。
. Y- k: M- Y! L; e1 L
% r3 V2 u' X4 x1 o; h  基本组成
( H2 p( w/ Y: u/ u' g# r4 w6 q2 |) b: L! N6 D6 k8 A
  空气压缩机组中一般包含两个冷却器,油冷却器和空气冷却器,喷油型的压缩机一般油温和空气温度可达80~100度,在两个冷却器共用一套冷却水系统时(常 用配置),每100kW输入功率需要冷却水1.5l/s,冷却水温升达到15度,由此计算需要带走的热量为70kW,因此,这部分能量全部回收用途有限, 日常采暖及生活卫生热水需要的温度约为45~65度,与空气和油的温度差距为35~15度,符合换热的基本要求,完全是可以部分利用。为了不增加油和压缩 空气的阻力,比较好的方法是更改冷却器的形式,分为高温段和低温段,高温段用来加热回收用水,低温段用传统的冷却水冷却。
7 Y4 A4 b5 I9 E! m- \
1 W  l  L( \6 V  具体结构+ h' D! B5 l8 G2 Y
8 G* n' d. V" Y! S/ ~
  对于螺杆式空气压缩机,其热螺杆式空气压缩机量分布在油和空气上,通常空气冷却器使用管壳式,空气在壳体内管外流动,阻力较小,水在管内流动,改造时只需要在水室内增加隔 板,在封头部分增加进出水管,将部分换热空间用取暖用水代替即可,因为空气出口温度较低,所以大部分热量是无法回收的,为不影响压缩空气冷却效果,回收量 控制在30%左右,应设计为多流程。油温一般在69~98度,通常采用板式或者套管式换热器,此类换热器也可以在订购的时候就要求多流程结构,增加部分换 热面积用来进行热回收。目前的所有热回收系统都是冗余系统,考虑的热回收可能会有停止的时候,但是主机工作不能受到任何影响,所以设计时就要考虑即使热回 收系统没有使用,主机也能通过现有的冷却系统正常工作。
. X2 E$ l) M+ ?
% J6 ]$ i* x1 D  控制$ `) B+ a1 v6 W) N3 F1 Y( v0 V8 H

$ J7 s+ @8 e2 u  因为原有的空压机系统都具有完善的控制系统,负责维护系统的正常高效运行,热回收系统是冗余系统,所以原有的空压机组无需做任何控制方面的改变。热回收本 身的控制系统可以采用温度控制,通过监控热水箱温度来控制加热循环水泵运行,水泵运行时,即为热回收系统启动状态,当需要热水温度较高时,可以设定水温, 增加循环次数。为了节能,防止压缩机未启动而水泵启动造成电力的浪费,可以通过测量排气温度的方法来作为确定循环水泵是否需要工作。6 {$ O9 H$ |; F$ d1 y8 ]

$ \! [0 @4 i0 R0 I& k- c! q" P/ s  热回收系统的组成
, \" t1 T% i/ a+ z# p9 \' b) j
  f" D( w9 d) `& N2 U" `7 g1 O! d  热回收系统包括换热系统,加压系统,水源,以及保温保存系统。因为空压机的开关机并非是均匀的,与设备配置和工厂使用情况有很大关系,因此可以认为热源在 单位时间内是杂乱的,但长期来说就是稳定的热源。同时采暖和卫生热水负荷也是不均匀的,因此为了缓和矛盾,必须有足够的保温保存方式,即保温水箱。