激光冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的设备,这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的。但是,在激光冷水机的使用过程中,有时候会出现冷却水温超出正常范围情况出现。! ^2 O# d0 w* ^
: R w9 m; Q. d$ E8 r9 b6 _7 p
有两种情况,一种为冷却水温超低,这种情况一般出现在北方冬天环境温度过低的时候,晚上停用冷水机而第二天启动冷水机,就会出现水温超低,可以加入一定量的热水或者待水温慢慢上升就可以解决;而另外一种为冷却水温超高,这种情况出现的频率比较高。! h3 V' R8 O. h7 M1 v+ F
: y0 e, U c# K1 p1 m; g/ ]
8 Y0 r" |. `; I1 m/ G8 _7 {% n1 Q+ s4 G# L* `7 ]2 N
激光冷水机冷却水温超出正常范围的可能原因及处理方法:7 ~ k. ~, `: u* N h( ^% z) J+ O
! }$ x; B( K4 f" H" E1 N0 ~ 1、激光冷水机的防尘网堵塞、或者是散热不良。
W D5 x8 n; [/ W& B
3 r9 i, J0 ?7 k, c" n5 v2 T 解决方法:定期拆洗防尘网。& w9 T! R; H0 e
3 E, ^/ E' v6 l' k7 Q8 w; l
2、出入风口通风不良。& e5 a2 i2 `& q6 [$ J
) @' R+ l+ L/ ]. Z2 ^4 v 解决方法:定期清理障碍物保持通风顺畅。2 T3 C1 G2 S5 v
* a1 @) [5 u( u8 ^# _8 e- j 3、电压严重偏低或者不稳定。
8 d- z1 K. i* `
# G- q0 a" A5 P' A3 T" V B& v1 N( w 解决方法:改善供电线路或者使用稳压器。$ y9 k4 ?1 a- x. v4 o
; t( Z) t/ K$ _0 s, b4 R% ?/ T
4、温控器设置参数不当。7 {2 }4 G, v! A- P/ S7 G
/ W) X* e7 |7 K# o8 t6 T
解决方法:重新设定控制参数或者直接恢复出厂设置。
) [# c' E" j9 |+ V6 @4 r( P
* V+ W/ M% v2 B# ]* L4 j 5、激光冷水机频繁开关机。
" {# K3 Y, a/ v; b. Z2 m y) S4 l
4 J7 {( S5 j- p 解决方法:保证激光冷水机有足够的制冷时间(五分钟以上)。
' {. I7 L1 s. O6 |( I# i1 u5 q/ p
% ^+ H6 K/ b' m: g# Z" f3 |) C' P: F2 G 6、热负荷超标。) h- W( z. Y3 V7 G' c
+ |' K) y8 r x% D 解决方法:降低热负荷,或者选择更大制冷量的激光冷水机。% e2 l+ T$ I$ m+ d2 F
8 H7 p; \" s( D/ O1 |, D
以上所介绍内容,就是激光冷水机冷却水温超出正常范围的可能原因及处理方法,希望能对大家有所帮助。
* T; Z( _ w) Z* L$ c# [- y. Y7 [* m2 c" `
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/ |