高温跳停是螺杆空压机水冷型常见的一种问题,不要着急,看完你就知道怎么解决了  t, i. X/ y3 {* X) }
" K# Q$ B: b( n' {7 F" P; I3 U
螺杆空压机水冷型经常高温停机的解决方法:) l; H7 W4 ~4 c" k1 J

: U- x0 ]1 K$ O$ r0 n) N; |* w2 ^, ^1、机油太少或者变质; 太少的话,加一些就好,如果是变质,就要全部更换新机油、新油滤、并且清洗油管以及油气分离器底部的变质机油/ x# M0 I. ], C9 c: a) H8 ~
- l" F; W( s$ R2 K; V' q& E
2、温控阀故障;通过“摸管”就能判断出来,正常温控阀进散热器的油管是很烫的,温控阀到油滤的油管是不烫的,如果不是这样,那就是温控阀失效
) c, M/ e" o% _3 T# V! ]' Q
  U( E, b# T6 E1 e, P6 w3、环境通风不好;这个应该在摆放空压机之前就要解决了,可以开几扇窗户或者排气扇,条件好的可以装高温排气管道
3 |; _9 U- m, o0 q8 k
6 |2 N9 x; e% V/ D) J6 w4 {8 g2 g4、机油过滤器堵塞,这个好判断,比如平时总是没有规律的高温报警停机,机油没问题,散热器没问题,温度传感器没问题,油过滤器堵塞!供油量不足,换个新油滤就解决  I' ]2 v) p- }9 Q

1 I3 K% ^0 a, k$ U' ~5、温度传感器故障体现在主板屏幕的温度上,忽高忽低、一下上到200多℃,或者还没开机,温度就显示负数或者为0,这类情况只能更换
$ f1 W+ O! B; O& W( B; b
  l( y3 s1 i$ @8 L* p6、水冷器污垢太多或堵塞,散热效果差;一般水冷器需要定期清洗,比如一年拆卸下来清洗一次6 F& W4 J9 q0 |' u
0 C3 z% T0 N0 m4 {% [- ~) s
意朗空压机(.gxelang点com)20年研发与生产空压机,专做螺杆空压机,无油空压机、两级空气压缩机、永磁变频空压机、节能螺杆机等,厂家直销,服务超过12000多家使用单位、140多个国家,欢迎来电咨询。