众所周知,紫外激光冷水机目前已成为许多行业的必备的一种冷却设备,特别是在激光行业的应用尤其广。而在紫外激光冷水机使用的过程中,随着机器的磨损老化、使用不当或者其他的一些原因,难免会出现一些故障,导致出现紫外激光冷水机进出水温差相差很小的情况。那么紫外激光冷水机进出水温差小怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍: ) l2 P( _5 z2 v1 P: M& Q! B2 R3 j0 K! u7 z' y. L- j
7 e P( X+ z ?) g+ T3 F% ~; Y1 m8 ?
6 ~# |+ I( A: |# P F) C 紫外激光冷水机进出水温差小的可能情况:* C. A$ G3 P% z3 u* C5 b
4 {" T% y5 S4 S* {
现在的进水温度为24℃,出水温度为23℃,温差太小,不能满足用户需求。 9 a" C, o+ s& i5 b# i# R/ e( X* ?- W' ]8 q: t% ]
紫外激光冷水机进出水温差过小的解决方法: + c& R$ \. I2 P9 \$ I/ e& k. V5 j4 |* u
1、紫外激光冷水机的输出冷量小,比如产品本身有故障,或者未充分加载等,这些可以通过观察紫外激光冷水机运行电流等参数来做初步判断。! c) K: @4 n( Q. M) t
- d; l6 L. k2 [9 ] 2、可能是传热效果不好,比如传热管产生结垢严重,影响紫外激光冷水机换热,这个可以通过观察水温和蒸发温度之间的传热温差来做判断。7 ^3 T3 E9 C: S2 }! t
* _7 F/ ]5 {# G+ ~$ l* v
3、排除以上问题后,可以考虑看是否是传感器或者温度表不准确。 $ v/ L0 B7 E1 C. c' o+ @! u; m( v8 k* _6 ?& V$ H: G% N" x: A6 p
若通过以上方法,还未能解决问题的话,建议还是联系酷凌时代冷水机厂家安排售后服务人员上门进行检修,并对紫外激光冷水机进行全面维护保养。% b. v' u3 k# D9 l
# i7 T! L$ m, h, m! ?# `! Z6 t
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://.coolingstyle点com点cn 8 L" L. s. j: x5 b " p M1 i; E0 d0 s