在小型激光器冷水机的使用过程中,偶尔会出现小型激光器冷水机出现高压报警导致停机不运行的状况。出现了高压报警的情况,小型激光器冷水机也就不再运行了。那么您知道小型激光器冷水机高压报警的原因是什么吗?我们又该如何解决呢?下面酷凌时代小编为您介绍:" g' |9 A: _+ h
2 L7 I* X8 M X2 h; a# X: ~* h( Z: ^0 I7 @' `; y6 o: p
8 w; A. K8 R7 P+ F [: H- V) l9 e1 i/ i0 `# v* b4 a) g- ^
6 ]( H/ _8 n: h, {( a
小型激光器冷水机出现高压报警的可能原因:
2 h3 M' n9 ~7 J! T4 |+ {4 p# @8 u/ V* X1 ]8 p6 L" V; i
1、冷却水未开。( I0 f" H# K( x) j3 d
( u5 {/ e. [; n7 n* u9 J/ [ 2、冷却水流量过小或温度过高。
, {, {/ e9 ~0 S9 U/ T t B2 Q7 F+ P
3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。
`9 u5 C' h7 X* H, M1 S: b. D- a5 j' j! \4 }. ^' [" f6 [
4、冷媒太多。3 E1 a4 {1 x3 j" L4 V3 [
2 v( h+ @5 g2 F& k# z3 |9 c! ]- d3 W 5、膨胀阀开启度过大。! l4 N6 K% t6 y
6 B$ @8 A* _! i
6、积尘严重。
: {. I; F3 z* d$ x; @! |
$ d$ {! Q: f. t+ Y, S 小型激光器冷水机高压报警的解决办法:
! |) ^7 d8 `, }7 F' g6 q2 P
7 {7 e- _7 T: G% b' _9 y 1、请打开水阀。
9 {- B0 z4 e! Y
) l; g, Z3 v& S N8 |, n 2、加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。
6 P, K1 C1 n+ G* R/ z: n% c# Z
& t8 W' [% F2 ^ { 3、清洗冷凝器铜管。5 }- N0 n4 f* K; c9 L
% _. q& l8 Z* q" t
4、排放多余冷媒0 T) A6 h6 T+ t( T2 @. L2 h" S
; ~( W' O" P' c g
5、适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。3 |# p& e( U6 l8 {' l
5 w% l \: z) `% a% ]
6、定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。9 b/ w) e: L- U" ^8 s
$ J, o% P J2 @! Y3 O 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、光纤激光器冷水机、手持焊激光冷水机、双温双控冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/