- 在线时间
- 38 小时
- 经验
- 1970 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 23 ¥
- 最后登录
- 2024-1-29
- 注册时间
- 2015-4-10
- 帖子
- 190
- 精华
- 0
- 积分
- 2638
- 阅读权限
- 100
- UID
- 524862
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 1970 点
- 积分
- 2638
- 帖子
- 190
|
多年从事变频器行业,发现变频器发生故障的原因和周边的生产环境有着密不可分的关系,小编总结出主要有以下几种:; S& s* L! D, J0 g
1:结露、湿气、受潮:
& w& x! Q0 ~, z V# w; P(1)因湿气原因造成门极变色、导致接触不良;4 I5 l, [* Q& O; g2 Q6 K* r9 u$ _
(2)因湿气原因造成主电路板铜板之间的打火现象;
- ?/ l/ h6 T9 X8 l& t" d5 f% z, `(3)引发变频器内部电阻发生电腐蚀,断电;2 A8 f* E/ _8 t1 q! c6 O; C
(4)绝缘纸内有结露造成放电击穿现象。& }1 \; n: X5 W r
2:腐蚀性气体:
0 i9 n, W& g& E( J D(1)因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良;' M3 ^2 U4 S9 r* u; X1 p0 E
(2)因腐蚀性气体造成晶体间短路;3 `6 Q+ Y" \8 Y5 s
(3)端子腐蚀造成主电路短路;
, f9 L$ h U- T(4)线路板腐蚀造成各器件间短路。& B$ Y( F# c, f* F7 ]
3:金属等导电粉尘、灰尘:- r* R; x3 V: y8 K+ U
(1)金属等导电粉尘、灰尘过多造成主电路短路;7 i8 B3 `+ O" a4 g& q
(2)灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁。$ V8 m' G* C1 V1 i3 r5 N
4:油污引起的散热不良而导致的故障报废:
0 E8 `+ g/ O9 V+ V* w! F6 e(1)油污、油雾附着水汽,结露受潮;% S7 z) _) f6 G4 H$ @9 G
(2)变频器无法散热,让运转的排气扇无法排风;& T# E+ b0 b: M+ f) H. v% g# V& p
(3)造成端子间或各器件间受潮、霉变、绝缘下降,变频器开机时就短路炸机,无法修复,只能报废。6 T% [* t6 I# D+ v- A
5:选型不准,参数未调整到最佳使用状态:* \3 E, H1 f$ c" r6 l
(1)选型不准,会造成变频器超载,形成小马拉大车的现象;
0 v5 L \9 O3 O# o9 I" K$ N. F(2)参数未调整到最佳使用状态,使变频器经常过流,过压等频繁跳保护,提起那老孙有效的措施。
0 i0 A1 l5 x7 Z! ^2 R0 L6 S建议使用普传科技PI500高性能矢量变频器,领先的电机驱动技术:无论驱动感应异步电机还是同步电机,都能实现高性能的电流矢量控制;稳速精度高,调速范围广;低速大转矩,转矩脉动小;准确的电机参数自学习:可进行电机参数全面自学习或静止自学习,调试方便,操作简单,提供更高的精度控制和响应速度。简易PLC功能,可实现最多十六段速度控制;LED双显薄膜键盘,界面设计更人性化;优化的风道设计 和高速直流风扇;良好的散热功能;内置通讯模块与GPRS卡,可实现与PC端的互联操作,并进行远程定位监控。在安装上实现法兰、壁挂、落地多种安装方式,小功率机器实现导轨安装。
4 Q7 m* j* ]/ g |
|