提起接地,估计大部分电气人员都不陌生了。随着科学技术的快速发展,电气设备的应用越来越广泛,为了提高电气设备运行的可靠性,则需要将电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接,电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地;亦可说成电力设备,杆塔或过电压保护装置用接地线通过埋入地中并直接与大地接触的金属导体与大地连接。
" W/ h2 D5 o& U( p3 Z9 r
2 }- T* D/ G; S- Q电力系统中接地的部分一般是中性点,也可以是相线上的某一点,电气设备的接地部分则是正常情况下不带电的金属导体,一般为金属外壳。电气设备接地是防止用电事故发生的重要措施。那么电气设备:哪些是必须接地?哪些是不需要接地呢?下面我们一起来看看吧!. a+ z1 B1 t/ j, O
4 `% u, S) h1 Y: C# }9 u为了保证维护人员的安全,发电厂、变电站内的电气设备是必须要接地。
- G) h" b; `1 q4 U/ d7 v4 j# o1.电机、变压器、电器、照明器具、携带式及移动式用电器具等的底座和外壳。
2 P6 ~+ x7 |& Z- b2.电气设备的操控机构。
) P0 D: ?# y4 G3.仪用互感器的二次绕组。, B! c* l8 R' J& Y5 _4 h; `; J2 H4 ^$ E
4.配电箱、控制箱的框架。
- _" B* Y L( \9 @3 Q$ b5 } y3 Q
4 D% c" e; N' L6 ?" I5.室内外配电装置的金属构架和钢筋混凝土构架及靠近带电部分的金属。6.交、直流电力电缆的金属端头、外皮及穿线钢管。7.在非沥青地面的居民内,无避雷线的小电流接地系统的架空电力系统的金属杆塔和混凝土杆塔以及有避雷线的电力线路杆塔。8.装在配电线路架构上的电气设备。
1 g: p$ G$ O0 K4 G) X* E. F下列电气设备不需要接地:( f: U1 Z/ y c7 H0 i6 d
1.装在已接地的金属架构上的电气设备。0 F) m7 }6 L$ T! n
2.装在配电箱、控制箱及配电装置上的测量仪表、继电器和低压电器等的金属外壳及绝缘子的金属底座。3.控制电缆外皮和电压为220V以下的蓄电池室的金属支架。
% L; q5 ~$ E( b, V, M: B1 ~* s7 ?( u+ `- ^
. t5 E0 |4 a3 E3 m( r! u4.在干燥场所,交流电压为127V及以下、直流电压为110V及以下的电器设备的外壳。5.在不导电地面的干燥房间内,交流电压为380V及以下,直流电压为440V以下的电气设备外壳,但当工作人员可能触及设备外壳和接地物件时除外。$ R, |8 U) g6 W9 f: k8 P0 N! K. l6 w8 [
6.发电厂、变电站区域内的铁路轨道。7.与已接地的机床底座之间有可靠电气接触的电动机及电器。. `. J: [# t3 n! _5 F/ W* l
; k9 x! M6 k0 m, V
5 K) F' i! }6 X( g+ W @0 n/ P
总结:有些人总以为所有金属的带电设备都需要接地,有自我保护意识是很好的,但是有些设备其实并没有必要接地,比如配电箱、控制箱内的仪表的金属外壳等。