[基础知识] 关于激光冷水机核心部件之压缩机电流过载原因及解决方法

[复制链接]

304

主题

0

好友

5285

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
4463 点
积分
5285
帖子
307
跳转到指定楼层
1
发表于 2021-11-4 14:03 |只看该作者 |倒序浏览
   压缩机作为激光冷水机的核心部件,可以说是整个冷水机组制冷系统的“心脏”,决定了制冷系统的整体能力和特征。酷凌时代通过扎实的技术,为微环境降温赋能。今天酷凌时代小编就跟大家简单聊聊关于压缩机电流过载的问题。( }, H1 G+ j) v% K- @3 W
   
; D/ k% m9 W! n; A3 r* W3 N   一般情况下,激光冷水机压缩机电流过载现象如下:# ^+ L0 h0 t# H6 q" S/ U
2 }' B+ A: g5 P# v
  当激光冷水机的压缩机出现过流保护时,压缩机会停止启动,且水温会不断上升。6 T' r6 y! a8 z7 u7 [4 U: A
  8 j" u. [% L) j& k5 k2 L5 q* N: B
  造成冷水机压缩机电流过载的原因及解决方法如下:8 ^% i6 e+ }1 c" ~8 Z
  1、激光冷水机的电压不稳定,导致电流不稳定,此时可以增加稳压器。  a4 d1 M$ R8 r
  2、防尘网严重积尘,则需要清洗防尘网。
6 e/ o6 \/ l0 I9 N  3、激光冷水机的摆放位置不通风,则可以将冷水机移至通风且灰尘少的地方。" x" f$ ?& M0 q
  4、激光冷水机里的风扇不启动,那么需要更换新的风扇。' K, O, f. B5 y" B
  5、压缩机的启动电容下降,此时可更换一个新的启动电容。
# _  ^' E$ W; r# ~  6、激光冷水机漏冷媒,则需要找出泄漏的地方并进行修补。
1 \. P; U1 f) m: D7 m# @. Y  7、激光冷水机制冷量是否小于负载发热量,此时可更换更大制冷量的冷水机。5 x6 r* I, d% m7 `
4 c& e: `: J/ g
以上就是关于压缩机电流过载的相关介绍,希望能对您有一定的帮助,想了解更多,可登陆酷凌时代官网。酷凌时代,专注微环境降温,专业从事研发及生产高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、微型激光冷水机、3D打印激光冷水机、科学仪器冷却设备、人体降温系统等。