[产品讨论] 空调制冷剂泄漏检测的技术以及市场前景

[复制链接]

37

主题

0

好友

804

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
610 点
积分
804
帖子
37
跳转到指定楼层
1
发表于 2022-2-18 13:53 |只看该作者 |倒序浏览
当前,空调及其他制冷系统的使用已经越来越普及。随着制冷技术的越来越成熟空调器已拥有多种选择性的制冷方式及制冷剂。
6 e+ c( L' X0 k, _; H) x! l
: b/ Q0 ?7 y4 C  d  S. K为了减少对环境的影响,近年来许多常见制冷剂的使用受到限制。供暖、通风、空调和制冷(HVACR)行业面临的压力日益加大,对制冷剂的选择也日益谨慎,从过往广泛使用的氢氟碳化物(HFC)转而采用全球变暖潜值(GWP)较低的制冷剂。为保证新型制冷剂得以安全使用,需升级泄漏检测技术,相关安全要求也已纳入最新标准(如UL 60335-2-40第三版和IEC-60079-29-1)。根据加州空气资源委员会(CARB)最新决定,这些新要求最早将于2025年纳入住宅与商业建筑的空调设备标准。
) C5 T6 U' O3 g: s0 L6 A& ?3 Q; V  }9 D' y* M/ C$ t8 ~
工采网小编将为大家介绍HVACR行业所使用的不同类型制冷剂、各制冷剂应用情况的变化以及帮助行业达到环境和安全新规要求的关键泄漏检测技术。
. b5 t. F5 G9 w
; G+ Z( D$ h8 c3 `0 T( s9 L: y# o根据《蒙特利尔议定书》,消耗臭氧的氯氟烃(CFC)和氢氯氟烃(HCFC)已被逐步淘汰,取而代之的是氢氟碳化物(HFC)。不过由于HFC是潜在的温室气体,全球正在努力减少其使用。
- d: l- p3 x2 x( VQQ图片20220216102232
. j( @8 G" X, B$ t9 d1 w- x
$ q8 ]4 H' ^$ Q空调
* C% m* j' ?) k$ y8 M+ o+ K! k/ L+ K. N- y( J. s3 I
虽然目前HFC对气候变化影响较小,但如不加以控制,可能会迅速加剧。因此,必须限制其使用以缓解全球变暖。《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》(2016年10月)严格要求在全球范围内淘汰HFC。
+ s' y2 b: E6 s7 N7 g: w" H  @- d7 p3 v3 Q- o3 q" W
因此,HVACR行业正转向使用全球变暖潜值(GWP)较低的制冷剂替代系统。 但采用低GWP值的制冷剂也有其挑战。
* g& }: ^' P, Y) \9 f制冷剂分类3 n/ U4 J9 Z9 T. G2 w! A) e

: K9 u: U0 z1 h+ d+ \' E& a美国采暖、制冷与空调工程师协会标准(ASHRAE)根据制冷剂的易燃性和毒性等级对其进行了大致分类。 每种制冷剂都有一个识别参考字母和编号:字母表示毒性等级,编号表示易燃性。
/ ~* o8 ]: s# \+ q( X- FQQ图片20220216102445
  u% i0 @! e* }) G3 x- I* H; [: y- V$ ?" j
这一安全分类系统最近有所更新,在易燃性之下新增“2L ”子类,表示易燃但燃烧非常缓慢的2类制冷剂。% A7 ]: L; w5 S" ], r6 {+ D# s
8 O! ~. E1 D8 n# V* V
HCFC、CFC以及后来取而代之的HFC等传统制冷剂的特点在于安全耐用,所以易燃性和毒性等级通常较低。例如,最常用的CFC制冷剂氟利昂-12被归为安全组A1。  R  k' k# L& v; M

9 `- R+ y" b# k对于同时满足低臭氧消耗潜值(ODP)和低全球变暖潜值(GWP)双重要求的制冷剂,有几个可行的备选项,其中包括氟化烯烃(HFO)、碳氢化合物(如丙烷)和低GWP值的HFO。业内一直在积极开发一类新型低易燃性制冷剂A2L,以达到低GWP值要求。 但这些最具可行性的方案都有一个共同点:比传统制冷剂易燃性更高。
. h( ]$ x0 B; [' T安全使用环保制冷剂
- {/ D! u, ?2 A6 ?. Y; C1 _; e6 K8 Q& r! m  C) q" g1 @; a
减少使用环境危害性较高的HFC之后,许多行业都会选择易燃的A2L级制冷剂。针对使用高易燃性、低GWP值制冷剂的HVACR 设备,其安全要求已被纳入几个最新标准中,比如美国的UL 60335-2-40(第三版)和IEC-60079-29-1。6 g6 l8 s/ I# {/ U. i/ M

; r2 y! b/ Q0 V, S+ L& W0 r6 X与这些制冷剂有关的主要风险之一是泄漏后的燃烧或爆炸。为防止风险,上述标准规定在HVACR应用中使用泄漏检测设备。
8 ?5 a4 d# b& l! Q+ d* l! \8 W5 E, o& M0 t* u2 Y, h7 }; o5 \
虽然这些标准本身尚未强制使用泄漏检测系统,但以住宅和商业空调设备为例,这些标准最快将于2025年纳入各州建筑法。另外,加州空气资源委员会(CARB)正在加快进度,逐步淘汰HFC,转而使用A2L级制冷剂。面对这些即将到来的变化,原厂设备制造商(OEM)必须迅速适应易燃制冷剂的使用。: [5 e: W! U1 P% g+ G0 w
制冷剂泄漏检测技术- }4 ^& T: S' m* f' [6 p* r

1 ^* H- Q# M+ {9 K$ f; K金属氧化物半导体(MOS)和非分散红外技术(NDIR)是检测低GWP值制冷剂气体的两大主要可用技术。% T$ k- I7 J+ [! c7 B) Q9 T
( P3 Z% |+ K$ ]$ N) ~
金属氧化物半导体(MOS)传感器的工作原理是,某些半导体材料的电阻率随着某些气体在半导体表面发生反应而变化。因此,测量金属氧化物半导体的电阻可以得出空气中制冷剂气体和蒸汽的浓度。7 ~* `/ J# j7 M$ M# S
QQ图片20220216104542
% A! u0 o9 K" S5 A6 w. y# `) t! {9 `8 X/ g1 K
MOS测量原理
9 F. w# h1 U- S' u$ i7 `$ k) \/ C& m" ?* h
通常来说,MOS传感器生产成本低,且该技术可适用于多种制冷剂。目前已经开发出检测HFC-32和HFC-1234yf等A2L级制冷剂的新型MOS传感器。  b4 M5 v, F2 w, g: d1 F

, y( t/ X! ?! z8 b2 o6 ~+ Q3 y非分散红外技术(NDIR)基于光谱分析原理。不同气体分子具有独一无二的红外吸收特性:通过测量短距离传输路径内的红外吸收量,NDIR传感器就能确定空气中目标气体的浓度。: ~, d+ _( w( z4 q2 i
QQ图片20220216105012- l' z) K* g! I  a3 Y6 X% A, M

9 t+ m3 t, e; H6 L, R) INDIR传感器对气体的分辨率比MOS传感器高得多,已广泛投入应用。不过,NDIR传感器比MOS传感器价格高出许多。% m5 H  B1 _7 h/ C5 W: n/ j
制冷剂泄漏检测传感器
( u5 G4 n% {! B3 [日本figaro 氟利昂传感器 用于检测制冷剂气体的传感器" F. P6 g* l: a1 ]  V
, ]3 K' ~, [; b0 o) i
日本figaro 氟利昂传感器 用于检测制冷剂气体的传感器TGS2630 :
5 S( W* C! X, F氟利昂传感器TGS2630被广泛应用于检测空调、冷冻设备较常使用的制冷剂R-404a、R-410a,对可防止气候变暖的不易燃制冷剂气体R-32、R-1234yf等也有很高的灵敏度。由于内设滤层,因此对挥发性酒精(居住环境常见干扰气体)灵敏度很低,体现出对不易燃制冷剂的高选择性。由于敏感素子体积很小,TGS2630的加热器电流仅需56mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
' L, j9 j4 ], ~: O日本figaro 氟利昂传感器 半导体气体传感器
' Z0 i( g$ ~4 o) t. R* b% e0 ^
4 E" [: x+ l  K0 `3 A  [2 L日本figaro 氟利昂传感器 半导体气体传感器TGS3830 描述:& e" _! g  c8 Q) w! a, M
气体传感器TGS3830对广泛运用于空调与冰箱制冷剂的R-12的适宜替代品R-134a有极高的灵敏度,而且响应速度快,因此氟利昂传感器TGS3830是一款非常优秀的低成本便携式制冷剂泄漏报警器较理想的传感器。
1 S& f9 c! L7 M7 R日本FIGARO 氟利昂传感器+ f. E8 W5 Z2 J$ M- N+ Q7 v
" N7 @5 o! O0 _& }9 C
氟利昂传感器TGS832-A00产品描述:
8 Z- P" ?$ [% M+ J' v: d氟利昂传感器TGS832-A00 对空调与冰箱使用的制冷剂如R-134a、R-404a、R-407c与R-410极其敏感。盖帽以及基座上有气体散热孔,便于散热,非常适合于便携式气体泄漏检测仪。2 ?- W$ G% p2 _1 Z4 {) k7 x: M
制冷剂气体检测的前景
7 e( i) c+ x; u5 F
1 d* L8 @* i. r; [: ~- v我们可以大胆预测,在不久的将来,低GWP值的易燃制冷剂将在HVACR行业中得到大量应用。不过目前尚不确定NDIR型或MOS型设备是否会成为检测这类气体的主导技术。另外还有几项用于制冷剂检测的传感技术现在也正在开发中,比如通过测量局部大气热导率(TC)确定目标气体浓度。+ O/ @0 n7 q$ m- r* a) {3 x
- Q- i( A) r7 L: p/ z# D
可以预见,传感解决方案的响应时间可能是一个关键因素,因为当达到报警水平时,OEM需要充足的时间才能触发所需缓解措施。在这方面,热导式传感器已被证明比其它类型传感器表现更佳,因此可能在这类应用中比MOS或NDIR型传感器更具优势。; @8 P+ r& f6 Z! L& K/ B; n! y
9 N0 a* `( O9 ~) _8 p# \
无论哪种技术最受欢迎,都会成为未来几年的潜力市场,因为新的安全标准已纳入法规。气体检测技术将如何适应HVACR行业的新挑战,我们拭目以待。! H2 u, q6 C" _  O8 ?1 U