激光冷水机在工业应用中到处可见,用于给激光器散热和降温。在使用过程中,每个人的使用环境都不一样,有些客户使用环境还不错,也有些客户的使用环境很恶劣,这个时候会加大冷水机的故障概率。尤其是有些客户水质不好,有些客户现场还有油的情况下,很容易造成水路堵塞的情况,下面就针对冷水机常见故障水路堵塞问题做简单分析。; |8 x% ]5 N7 i* E% k
4 j, J7 f7 } m5 m2 R r6 T$ D& ]当激光冷水机遇到水路堵塞,该如何解决呢?% T6 }9 S) Z+ n7 n) {1 y d ]
- N! ]3 H7 {1 ^- x, E
1、先需要检查激光冷水机水路堵塞的具体位置,是激光冷水机内部的管路堵塞还是冷水机外部的水循环堵塞。. r3 t9 I% H' e
) J; L* }5 v/ @3 Q3 D X
2、若是激光冷水机内部的管路堵塞,可以先使用干净的清水冲洗一下管路,同时使用气枪等专业清洗工具来疏通水循环管路。疏通水路后,加入干净的蒸馏水或者纯净水,减少水质对管路的影响。日常使用过程中,激光冷水机要勤换循环冷却水,具体根据使用环境决定大概的循环水定期更换时间。: `3 C. ^ z+ _0 e' I5 ~1 D: H
2 F# ?4 X9 |: n( N; F6 C
a)如果你的使用是在环境很好的情况下,如独立空间、实验室、周围无杂质无污染的情况下,一般可以在半年左右更换一次循环水;
7 ^) z' [: i# F) [9 G$ P2 r' ^4 Q! V& J
b)如果你的使用是在恶劣的环境下,如污染严重、环境差的情况下,酷凌时代冷水机建议你一个月就要更换一次水,同时建议你的添加防垢剂,减少对水质产生水垢,造成水路堵塞。
; L& k: r6 i, x, b5 U A S5 u
' n3 N9 t2 m6 L) Y2 w4 _# Q4 ac)如果你的冷水机是在正常环境下工业作,这种情况一般只需要两至三个月左右更换即可。
* d6 U% o% G) C4 r0 j7 j8 r3 _$ Z# p R( v
3、若是激光冷水机外部循环管路受阻或者堵塞,用户可以检查冷水机外部水循环管道,保障外循环管路的通畅即可。
$ j* M. [% T) P# z, f Y
8 K" z' L) H* U+ [1 m$ d4 @除了定期更换循环水,同时也要注意定期清理防尘网及冷凝器上的灰尘,确保冷水机组可以更好有效的运行,提升工作效率和使用寿命。以上就是关于激光冷水机的水路堵塞的简单总结,希望对你有帮助。+ Q9 X& x, _$ J, Y& p7 G
9 `& o. I# v: V& h) d. q酷凌时代冷水机,以“体积小、重量轻、能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等。
. O, T3 O, m0 Q6 V9 h" [% P |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|