在工业化生产中,很多领域都离不开冷水机。如何选用适合自己的工业冷水机,,其实很简单,有一个选型公式: z K! G" N; g% g9 g2 \7 G
2 g- }4 Y) T" C, K% `* W一、制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数
8 E1 }2 ~! N/ D+ o3 n+ v; ?1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;7 R1 [& x. F1 e0 c- _
2、温差指机器进出水之间的温差;
3 Y" R: \% f- N! x: N U3、4.187为定量(水的比热容);
; U8 @, b& j+ ?/ D9 d/ h4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;* N6 H2 z* ~* Q4 I# g3 u( q; D p
5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号;4 j; O# Z- z- n$ `1 r8 U
一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器.依此类推。7 o1 x0 c8 _7 _& a, f6 \+ A; Q5 j: ~. w
4 h; c0 x+ i, H0 u& o! g! J# J(二)冷水机制冷量的计算方式
2 X) p+ H( X1 S; {; f, W9 l$ ?. z
+ K) P+ s% ]) e8 y5 W0 w冷水机制冷量的计算方式,冷水机制冷原理,20kw就可以勒计算方式:
$ ?5 R5 x; m+ }# L! s1:体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w)
7 |; h5 t( e# @7 Y* O10000l×(15-7)÷4h÷0.86=23255w=23.255kw5小时10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604kw
0 q4 I9 _9 O: {+ ~+ s' u/ \( f
' m N4 G5 Q$ d$ ], K7 B2 D! D以上就是一般冷水机选型关于制冷量的计算方式,一般我们日常冷水机的选型,除了此较为专业的计算方式,还可以直接把您的需求,设备参数告诉冷水机品牌厂家,让他们帮您推荐合适的冷水机。
v) l8 P, L( N& [
' _/ `; F# o! e3 S1 H( Q7 ?# }; O( o; a1 U8 H
酷凌时代,国内激光冷水机等制冷设备品牌厂家,公司主营产品激光冷水机、高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、微型高精度冷水机、小型工业冷水机等,产品广泛适用于工业设备冷却、激光器散热、通讯设备降温、服务器降温、航空航天等诸多领域。更多冷水机相关资讯,欢迎沟通探讨。