设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1308|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[产品讨论] 为什么冷水机压缩机会出现发烫现象?

[复制链接]

304

主题

0

好友

5285

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
4463 点
积分
5285
帖子
307
跳转到指定楼层
1
发表于 2023-6-5 16:08 |只看该作者 |倒序浏览
在现代工业社会中,冷水机是工业生产中的必须产品。酷凌时代的冷水机在各大工业生产制造企业中广泛应用。根据不同需求提供激光冷水机、紫外激光冷水机、高精度激光冷水机、小型工业冷水机、3D打印冷水机等对设备进行配套使用。冷水机在长时间的运行中,压缩机可能会出现过热或者发烫的现象。严重的可能会导致压缩机出现故障无法正常运行。因此,为了可以在面临冷缩机压缩机出现此类现象时,我们可以快速解决,现在我们一起来深入了解导致冷水机压缩机发烫的原因以及相对的解决方案吧。
9 T$ P; k9 B: y- Z2 s
1 k. p3 L5 P6 W+ W  X1、压缩机运行负荷过大,过电流运行2 n2 Y: L/ k- e5 k- d2 \
冷却水温过高、制冷剂注入过多、制冷系统中存在不易凝结的气体,都会导致压缩机负荷过大,并且伴有高压故障。# [& b5 [/ f- n3 N3 n* W/ N/ u& e
2、电气故障
% C3 @  Y+ h' U% u; ~( z电气故障会导致冷水机压缩机过流运行。如若三相电源电压过低或者三项不平衡,出现电流或者某一项电流运行过大,;交流接触器损坏,触点烧蚀,导致接触电流过大或缺相导致电流过大。0 r5 S) G/ b8 [  s9 u8 o1 i
3、冷水机的过热保护模块受潮或者损坏,中间继电器损坏,接触不良。导致开机时出现过热故障,压缩机无法启动。. q* k. c. N0 d1 H( K
4、冷水机摆放位置不通风$ i: t6 F  K( F; E! R1 ?
冷水机在摆放时,冷水机进出风口没有预留足够的通风距离。冷水机的摆放必须选择通风环境好的地方安装。注意冷水机周围不要摆放杂物,否则对冷水机的运行会造成影响。) ?4 r2 R9 W1 V% c2 X# I& B
以上几点就是冷书记压缩机出现发烫现象的几种原因,为提及到的因素欢迎大家一起交流。对此,当我们消费者在使用冷水机时,出现压缩机发烫的现象,可以试着从以上几点因素进行排查。8 N( H  z! a0 z; B
' O2 l! _; m) c

2 }' g; t% i$ @, L7 Y3 ^- }! k" S0 u9 |# h( T1 _* M2 L" U

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-9 18:52 , Processed in 0.182634 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台