1、蒸发压力与蒸发温度$ Y, m. k9 v0 E( S$ L
在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。冷负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当冷负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。
' e3 N( ]: m: W( f) {0 m7 @2 y, b3 h( d! W
: {( ^4 Y5 R5 H
根据我国JB/T3355—1998标准规定,冷水机组的额定的工况为冷冻水出水温度7℃,冷却水回水温度30℃。其他相应的参数为冷冻水回水温度12℃,冷却水出水为35°C。根据国家标准GB/T18403.1—2001,冷水机组的额定的工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。所以冷水机组在出厂时工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。
- _( [8 G% u0 h I t) f4 d* `% h5 ]3 {8 v* x- D' n8 j- u
' w# S) M/ S' `/ L, [
?( l+ X) ^# W) P* V6 B+ S" {, j2、冷凝压力与冷凝温度
- K1 o0 U* L% k7 k5 H: z9 P1 k9 ]在冷水机组中,高压表所指示的压力称作冷凝压力,该压力所对应的温度称为冷凝温度。冷凝温度的高低,在蒸发温度不变的情况下,对于机组功率消耗有决定意义。冷凝温度升高功耗增大,反之,冷凝温度降低,功耗随之降低。9 U. y" u1 z% ^& u) |0 a
) [1 e" H% H/ g/ o8 G/ }
5 q0 Q: t( z7 B% P+ {( K
因此,在冷水机组运行操作时,应注意保证冷却水温度、水量、水质等指标在合格范围。空气存在于冷凝器中时,冷凝温度与冷却水出口温差增大,而冷却水进、出口温差反为减少,这时冷凝器的传热效果不好,冷凝器外器有烫手感。除此之外,冷凝器管子水侧结垢和淤泥对热量传达的影响也起着相当的作用。! m8 e& k' R* \0 ^
; A/ w" S9 J' [/ C3 z
: S$ S* c. Q$ K- \% D
8 q5 n6 _( G' j- C5 a. q* }3、冷水的压力和温度/ b* A& L) ^6 U+ f6 a
蒸发器的冷水流量与供、回水温差成反比,即冷水流量越大,温差越小;反之,流量越小,温差越大。所以,冷水机组工况规定冷水供回水温差为5℃,这实际上是规定了机组的冷水流量。这种冷水流量的控制就表现为控制冷水通过蒸发器的压力降。在标准工况下,蒸发器上冷水供回水压降调定为0.5kgf/cm2。其压降调定方法是调节冷泵出口阀门开度,和蒸发器供、回水阀门开度。7 m* }0 X" t8 x- W0 F9 T' Z
0 |2 W8 T2 S/ n4 j4 u1 h; l
: {. a; C8 a5 B1 B! [& w1 m( b4、冷却水的压力和温度4 F0 R6 ~0 ^; \8 n$ b! o
冷水机组在标准工况下运行,其冷凝器回水温度为30℃,出温度为35℃。对于在运行的冷水机组,环境条件、负荷和制冷量都已成为定值。这时,冷凝热负荷无疑也为定值。标准规定进、出水温差为5℃,冷却水流量必然也为一定值。而且该流量与进出水温差成反比。所以,冷水机组在标准工况运行,只要规定冷却水的进出水温差就行了。这个流量通常用进、出冷凝器的冷却水压力降来控制。
9 f- I" V! E% U+ `4 a: ~2 Q6 f- Y% b* l# L, L( ~
2 I8 @- l) ^# _$ A
在标准工况下,冷凝器出水压降调定为0.75kgf/cm2左右。压降调定方法同样是采取调节冷却水泵出口阀门开度和冷凝器进出水管阀开度。为了降低冷水机组的功率消耗,应当尽可能降低冷凝器温度。其可取措施有两个方面:一是降低冷凝器的回水温度,二是加大冷却水量。( H6 l/ q0 _+ ~1 a6 ` K4 f8 l
: ]- c0 u3 \1 ^" |4 ? J3 d: F: L5 a z% `- e" P. z
5、压缩机的吸气温度6 E" T) F4 _- n/ x
压缩机的吸气温度,是指压缩机吸气腔中制冷剂气体的温度。吸气温度的高低,不但影响着排气温度的高低,而且对压缩机的容积制冷量有重要影响。压缩机吸气温度高时,排气温度也高,制冷剂被吸入时的比容大,此时压缩机的单位容积制冷量小。相反压缩机吸气温度低时,其单位容积制冷量大。
; n, e: J9 D2 |( m
- f4 I' z% c8 y; c4 d# t+ M. {$ W: u; _. h9 ?; Z$ \9 d# Q n4 a" V
) m9 E5 [" v; W6 a
6、压缩机排气温度
& P# t% ^, ]2 d排气温度要较冷凝温度高的多,排气温度的直接影响因素是压缩机的吸气温度,两者是正比关系。
* z) b/ J7 H- _, N! d1 H9 K) M4 T, f1 b
# }- y( |& U; N1 l' v6 Z
7、油压差、油温与油位高度" j3 K+ l5 F( [
润滑油系统是机组正常运行不可缺少的部分,它为机组的运动零件提供润滑和冷却条件。润滑油的油压差,油温与油压高度,是保证机组在正常工作条件下,运动零件润滑和冷却的三要素。3 w, m6 D5 V: b) n K( l9 P* Y# `
2 k4 r* {' [# v3 q/ E
0 M2 A) b" ?8 E
油压差的作用:是使润滑油在油泵的驱动下,在油系统管道中流动,输送到各工作部位时克服其流动阻力。没有足够的油压差,就不能保证系统有足够的润滑和冷却油量,及驱动能量调节装置时所需要的动力。
4 ~- @% g) e0 p4 u% ]; g
( ]2 T4 E- K- }3 f4 h
; R) F' q2 L- J* W油温:即机组工作时润滑油温度。油温的高低对润滑油的黏度产生重要影响。油温大低会使油黏度增大,流动性降低,不易形成均匀的油膜,达不到预期的润滑效果;同时还会引起油的流动速度降低,使润滑油量减少,油泵的功耗增大。; i& ~; E- d6 i4 I1 |/ K: @
0 ?8 \9 {/ y0 Z f% Y6 g2 j
6 ~4 u. C5 v. p油位高度:是润滑油在储存容器中的高度。各机组的贮油器均设置有油位显示装置。一般规定贮油容器内的油位高度应位于视镜中央水平线上下5mm。规定油位高度的目的是为了保证油泵工作时,油循环有足够的供应量能够维持连续不断循环的工作状态。油位过低易造成油泵失油,甚至酿成机组运行故障或损坏事故。因此,必须在油位过低时,及时给润滑系统内补充相同牌号的润滑油,直到油箱内的油位高度达到视镜的规定高度为止。. k5 f1 {) {8 @8 m1 D4 e
/ C' Q- |2 Q& ]9 C0 S7 q9 l
2 J$ Y) [* E1 {) m5 d; S: y- X0 Z
8、机组运行电流与电压 H* O0 \4 o8 {) S& n
一般机组要求的额定供电电压为:380V、三相、50Hz,供电的平均相电压不稳定率小于2%。所有电动机的运行电压应压缩机铭牌所规定电压的±5%范围之内。