设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 995|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

请教问题 压缩机制冷量

[复制链接]

0

主题

0

好友

21

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
5 点
积分
21
帖子
1
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-7-21 14:13 |只看该作者 |倒序浏览

压缩机制冷量

8 o8 y. \! a9 o _- n& x

很多循环冷却水厂家写的参数

- G( x. H% c9 g6 D5 j# d' E

制冷量 4KW , 循环水流量 15L/min

4 k8 v" T1 Y) n% _- {' D# K) m) s

制冷量 2KW ,循环水流量 40L/min

. N8 B" t0 F0 ?/ f' p- c' [: p5 A/ r% _% f" V

那种效果好啊, 制冷量越大越好吗.

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

473

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
131 点
积分
473
帖子
38
2
发表于 2006-8-8 15:22 |只看该作者

制冷量是4KW时,一般厂家标注的冷却水循环量为15L/min。这是因为一般冷凝器热负荷均按1.3倍的制冷量计算,制冷量4KW时,冷凝器热负荷为5.2KW,一般取冷却水进出口温差为5度,冷却水循环量=5.2×860/(5×60)=15L/min。但实际上在使用时,冷却水量是不够的。因为一般水冷冷凝器都是与冷却塔配合使用的,冷却水经过冷凝器后的温升可以取4-6度,但实际冷却塔的降温能力一般只有2-3度,当采用循环用水时,两者是不相适应的。所以在选择冷却水流量时,应按温差2-3度考虑,即要加大冷却水的流量,否则夏天机组极有可能出现高压停机。因此,对于4KW制冷量的机组,建议选用30L/min的冷却水循环量

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-11 13:01 , Processed in 0.195694 second(s), 30 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台