我前段时间刚调一台132KW的机器!
/ n! A3 y' ~9 z" t问题:在开机30小时内(一般为20小时左右)发生厂家配电柜空气开关跳开!
5 v3 {/ |1 i8 @: T; L! b4 a5 `然后停机。。。。我查过厂家配电柜,电源线!也换过!一直不能解决问题! g" t8 v6 f1 y: x$ u: z
现在已确定是机器的问题,交流接触器我查过了!也没有问题!我查过空压机里的故障记录!
1 u) a) D/ T6 j) K! L0 K. e, t没有显示有“过流”“短路”的记录~~~~~~~ 4 ]8 N$ J5 K3 ]) t+ Z2 _* ~& p L! e& b Q
天啊,。。。。现在我很迷惘。。。。
4 u! K- o; m6 w" t我要怎么样检查机器里。。。比如电机的绝缘情况????????
, r: a Z0 ]! S: U: _. b3 W9 T请帮个忙吧~~~~~~~~ [em06][em06] |