吸气、排气过热度是制冷机运行的重要指标。 ; T( @7 B8 d b6 ]8 r# r+ x半封螺杆冷水机组:吸气过热度5-10 " \( ?! P% L7 M) X* F0 p2 n9 k 排气过热度 20( F8 E2 E; T1 E& _$ T% j- P1 C- V0 Q 请教大虾该指标去顶确定的依据?
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
2
发表于 2004-5-31 11:07 |只看该作者
首先吸气过热度不是说一定要5-10度,这主要取决于你的节流机构的控制原理。从系统的角度来分析,最好是0过热,但是不要液压缩。# t' M  t$ O/ e* A/ \# L
其次排气过热度和压缩机的内容积比和负载工况等因素有关,不能一概而论。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
3
发表于 2004-6-1 10:58 |只看该作者
排气过热度20度太小了吧,30度左右也没事。
+ @1 f) l/ C' J' v  s6 j确实和压缩机有很大关系,不同牌子的压缩机同一工况不一样,甚至同型号的压缩机同工况不同的机子也不一样。) A% f* c  H) d# h7 m. ~
20度应该是最小值吧?再低的话压缩机可以怀疑回液过多了?
+ u, p- f( j! O, v6 F满液式机组的吸气基本是0过热,所以效率很高,但也容易在变工况时产生问题。
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

136

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
34 点
积分
136
帖子
13
4
发表于 2004-6-13 11:19 |只看该作者
满液式机组的吸气一般1-4华氏度,干式机组要10-18华氏度。请楼上的高手指教,蒸发器结构。