大学生
8 V% ?2 G* ~' @ J6 S8 k, C9 a3 j" M: J $ j9 Y! ]# d$ }/ E$ b1 ?4 Q9 h9 A$ A) q3 [: w 5 K2 c0 s+ I1 Z. s1 k 0 u0 t) \; ~# S* v4 A# d" v; o) [4 W& [& x f# E% X1 _ 现有三台175W螺杆水冷机,机器更换油滤 空滤 油及油分芯后,机器用了不到1000小时,现在都分别出现了前后压差大于0.15Mpa,耗材质量都没问题,换的油分芯比以前的长了10cm.在更换耗材之前,将空压机已经清洗的非常干净.请各路人神多多赐教!
现有三台175W螺杆水冷机,机器更换油滤 空滤 油及油分芯后,机器用了不到1000小时,现在都分别出现了前后压差大于0.15Mpa,耗材质量都没问题,换的油分芯比以前的长了10cm.在更换耗材之前,将空压机已经清洗的非常干净.请各路人神多多赐教!
使用道具 举报
53
6919
教授
检测油桶的内压与储气桶的压差才能确定油分是否堵塞,是否压差过大。(意思是检查分离后分离前的压差)
检查油分是否破裂和损坏。
(换的油分芯比以前的长了10cm)如果油分过长,那必须加长回油管,否则就跑油。