各位高手,在下向你们请教一个问题:如何进行冷水机组用干式蒸发器中的管径、管程数、铜管长径比的最佳设计?这是我一个很头痛的问题,谢谢!
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
2
发表于 2003-7-20 21:48 |只看该作者
计算比较复杂,有制冷剂对管壁的给热系数、有管子的导热系数、有管子对冷却水的放热系数、有水的受热系数、有油污的热阻、有水垢的热阻、有水与制冷剂的对数温度差,但一般采用经验公式、套用类似的成品型号即可。有可能有国家标准也说不定,多找找,多查查,说不定你在杏花村里在找杏花村。