   R12的冷柜要求在-15~-18℃ 吸气压力应该在多少Mpa? 环境温度20℃

2 e D( f! V% k' d

  在重新抽空加氟后, 现在只能拉到-11℃吸气压力在0.1Mpa 。膨胀阀是才换的新的,未调节。

- s% w' T( ?3 V% d* t0 ?" S

    原来压力在0.03~0.04Mpa左右时最低可达到-17℃ ,但运行了3天系统堵了,是膨胀阀的问题,更换后就只能到-11℃ 。是压力高了吗? 环境温度基本一样!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

224

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
56 点
积分
224
帖子
2
2
发表于 2008-5-29 19:30 |只看该作者
还是膨胀阀的流量有关系。流量太大,截流效果不好。可以测一下高压,一般高压应该保持在1.2Mpa