问:现有四条流水线,每条用气量10.8立方/分钟,

当用三条线时,空压机开75KW 二台,132KW一台,7.5KG压力,

当用四条线时,空压机开75KW 一台,132KW二台,7.5KG压力,

现将其中一台132改成变频,那各将节约多少电。

各位英雄,最好是能有计算详解。/
点我瑞典阿特拉斯-科普柯浙江区大机代理商
回复

使用道具 举报

54

主题

0

好友

1万

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
45 点
经验
2571 点
积分
13214
帖子
1115
2
发表于 2008-7-7 22:37 |只看该作者
 首先我假设
1、假设你的压缩机排气量、功率都是真实的话,这楼主拥有气量为((10x2)+(20x2))=60m3/min
2、假设你的管路泄漏为10%,泄漏量为(60*0.1)=6m3/min
那么

你只需要改75kw的压缩机为变频就可以了,当然加上联控就完美了

James msn: jamesjp67@hotmail.com
回复

使用道具 举报

54

主题

0

好友

1万

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
45 点
经验
2571 点
积分
13214
帖子
1115
3
发表于 2008-7-7 22:41 |只看该作者
 计算过程

% g" p! t% K y- L; m 2 [$ {8 M5 U3 C2 l1 \ J1 r0 h! @' F3 D; O( Y4 x: h. s% _% B$ o$ t3 A7 g3 \. t/ P6 l f( ~3 @5 [ `: S( Z. e! |/ Y1 Z4 U# M0 p% p: ^' {& ^6 Z5 D7 D; p4 Q7 b# C: a+ Z# g3 m7 l$ z: |6 f+ Q( G! u& c0 x2 v' [( {7 C1 o- o* p( ]! A, u h+ r; w4 K2 v$ P5 N3 W6 Q/ S4 n- ]% Y" ]5 i8 l, d* D; I. q, r8 N& e( f) S2 z \* W4 @- v4 h5 n/ N* b% i3 d' Z2 T$ b2 Y8 h( D& Z6 y$ ^7 [% r: A/ J0 u/ R, E! G: E8 Q' ?% h& `: `5 y8 t! _" z" R0 r. j0 Z6 I3 Y; o5 H0 U3 v+ c- [* f- u7 f" F- {' K9 U& f) j1 x. y7 _7 l% }& J* z: m. W8 j! n( b" e1 W+ N9 A- T' N& r$ R, ~% m8 M8 m) j y& [4 ]# c) e; @; z. ]: H$ J. @) t+ F/ g g+ S$ i. @6 W: n$ ^; H8 ?* h0 b9 d+ U- R* x, T4 l3 x# l8 I! e4 ^* {" @* a' `& x! u f9 X' f- ]# s4 L. a) r; o& j% u3 D/ k% F5 ?6 l2 I- b' T. F% s0 k8 l( d7 u) Q4 l( w$ j! C' t- q. @, ^5 F' m* B6 J Q$ q9 |4 C: v1 l d& `, }9 v% H3 ?5 p- E3 H0 g1 g3 A& w) y5 d* V. A0 y5 U4 ^; p! w/ w w4 @: W& x' ~* v3 q) b, Z7 _. L" W1 R* d5 T) D0 C6 I6 J$ Q& H# E/ @- P2 @% {4 ]8 A1 l; h4 G8 e a9 B* f# N6 }7 g% \; c: A* `) d: k+ x( J2 i! C w9 [* v
  生产线用气 泄漏量 气量需求 固定速度 调速调节
1 10.8 6 16.8 10 6.8
2 21.6 6 27.6 20 7.6
3 32.4 6 38.4 30 8.4
4 43.2 6 49.2 40 9.2


James msn: jamesjp67@hotmail.com
回复

使用道具 举报

72

主题

1

好友

9896

积分

教授

行业游子

Rank: 8Rank: 8

威望
78 点
经验
3218 点
积分
9896
帖子
763
4
发表于 2008-7-8 00:15 |只看该作者
[em52]
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

1012

积分

大学生

中尉

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
242 点
积分
1012
帖子
95
5
发表于 2008-7-8 17:29 |只看该作者
有点模模糊糊的,不太懂
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

502

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
133 点
积分
502
帖子
49
6
发表于 2008-7-9 10:18 |只看该作者

啊?。我觉得最好是用设备测试一下,根据用气曲线判断最好。

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

283

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
81 点
积分
283
帖子
8
7
发表于 2008-7-13 22:17 |只看该作者
QUOTE:
以下是引用jocycle在2008-7-7 20:10:38的发言:
问:现有四条流水线,每条用气量10.8立方/分钟,

当用三条线时,空压机开75KW 二台,132KW一台,7.5KG压力,

当用四条线时,空压机开75KW 一台,132KW二台,7.5KG压力,

现将其中一台132改成变频,那各将节约多少电。

各位英雄,最好是能有计算详解。/