急救!0.6立方冷干机

[复制链接]

60

主题

0

好友

5523

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
16 点
经验
1636 点
积分
5523
帖子
380
跳转到指定楼层
1
发表于 2008-7-23 20:49 |只看该作者 |倒序浏览
一台处理气量在0.6立方冷干机不怎么制冷,压缩机运行正常,摸低压管不冰,蒸发低压压力0.45-0.5MP之间,机组上没有高压表。冷凝器上的风吹出来不热。冷凝器也刚清洗过,摸过滤器进口稍有点热、出口毛细管这边稍有点冰。入口温度不高前面还有台大的6立方冷干机再过来的。这边车间用气量不多。急教!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

7352

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
43 点
经验
1812 点
积分
7352
帖子
610
2
发表于 2008-7-23 22:10 |只看该作者
          问题1:疑氟量不足;可补试之;若问题解决再查漏点即可!
               2:查过滤器是否脏堵?若两端存在温差较大;必堵无疑、换之!
本主机大修中心:专做主机维修,所以效率更高、价格更低、各类修复工艺更全、调校更精!互惠双嬴是我们的立足之本! 可为同行代工!!! 联系方式:LT3046@163.com 13335187015李
回复

使用道具 举报

72

主题

1

好友

9896

积分

教授

行业游子

Rank: 8Rank: 8

威望
78 点
经验
3218 点
积分
9896
帖子
763
3
发表于 2008-7-23 22:57 |只看该作者

同意.

回复

使用道具 举报

60

主题

0

好友

5523

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
16 点
经验
1636 点
积分
5523
帖子
380
4
发表于 2008-7-24 22:23 |只看该作者
冷干机上没标明什么型号制冷剂,机组听了蒸发压力能回到1.3MP左右,这应加什么型号制冷剂
回复

使用道具 举报

77

主题

0

好友

1万

积分

版主

空气和水

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
76 点
经验
2229 点
积分
12041
帖子
1004
5
发表于 2008-7-25 09:14 |只看该作者

一般国产为R22。进口机型为134a或404a

回复

使用道具 举报