如果氟里昂系统里面混进少量水了,没有什么保护系统可以检测出来。
但确实会导致电机绝缘下降,而引起烧毁。
举个例子,半封闭电机如果一根铜线绝缘层有一个小小的破损,基本上电机会烧。
40
2848
硕士
411
6
1252
大学生
26
幼儿园
9 m! X: c7 g- ^ 多是蒸发器?我碰到的倒多是冷凝器啊。
-----------------------------------------------------
哦,这样呀,我们可以交流一下呀。我碰到的多是因为蒸发器冻穿管造成。不知道你遇到的是什么样的情况呢,你们多是怎么样处理。
1731
那请问进水后采取什么办法最快最有效的去取水分呢?
126
更换制冷剂冷冻油,勤换滤芯
可是两位,在系统尚无法正常工作之前,滤芯和冷冻油大家都是用备用的还是用原装的?
这两样东西很贵的啊
你们的滤芯都是什么成分的?叫什么名字?