一台螺杆压缩机在星-三角转换时出现瞬间电流过大[求助]

[复制链接]

4

主题

0

好友

193

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
47 点
积分
193
帖子
20
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-12-12 01:37 |只看该作者 |倒序浏览
各位大虾:
* Y5 ^: P) c5 H: \" p% K$ n# @2 L        现求助有一台螺杆压缩机在星-三角转换时出现瞬间电流过大超过+300A(机器功率为37KW),检查电控箱内线路正常,请问各位大虾有什么解决方法
回复

使用道具 举报

162

主题

0

好友

5328

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
49 点
积分
5328
帖子
2489
2
发表于 2003-12-18 07:42 |只看该作者
1、可否检查一下机组是否处于空载状态,比如:减荷阀、蝶阀是否处于关闭状态;
, Y7 m' ~0 I+ \; Q- C/ N+ j1 E1 k2、可否在开机前,手动盘一下车,检查下机组的主机头,旋转是否良好;
6 D, W) X) I% \( N; i3、电机的接线方面,也需进行检查:电机的绝缘性能、接线是否可靠等;7 H) ^7 z* K( {0 s( n4 b
以上是个人意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

309

积分

初中生

gzlyq

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
309
帖子
10
3
发表于 2003-12-26 14:49 |只看该作者
星形运行时间不够就转换为三角形运行就会出现电流过大现象。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

86

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
22 点
积分
86
帖子
10
4
发表于 2003-12-29 13:18 |只看该作者
转换时间不是有程序控制的么?