在蒸发温度较低(11度左右)的环境下,小型全封闭压缩机启动后,吸气压力非常低,约持续2分钟左右,吸气压力逐步回升,此间压缩机功率无大变化.4 D6 g) z$ v0 h; E" q
  请问各位大虾,这对压缩机有何影响?
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

144

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
36 点
积分
144
帖子
14
2
发表于 2004-3-1 11:42 |只看该作者
可能开始时制冷剂流量较低,蒸发器压力低的缘故
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1888

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
3 点
经验
517 点
积分
1888
帖子
184
3
发表于 2004-3-1 11:59 |只看该作者
以你所说的情况,对压缩机的影响不大,冷凝器的冷却方式是怎样的?
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
4
发表于 2003-11-6 13:33 |只看该作者
吸气压力低是因为蒸发温度和过热温度低,压缩机启动后,机子温度升高,吸气压力也就回升了,这是启动阶段建立平衡的过程,应该属于正常吧。
来到中国压缩机网,广交行业朋友!!http://www.compressor.cn
个人空间:http://sns.compressor.cn/?5
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

64

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
16 点
积分
64
帖子
8
5
发表于 2004-3-3 10:25 |只看该作者
对机器没什么影响,排气温度会高一点,功耗大一点。
+ g( E: I7 o# Y* S/ N! y1 o蒸发温度较低是因为压缩机的气量大于蒸发器所产生的蒸汽量。
! Z0 v5 B$ r- j9 c) R你可以提高蒸发器的液位,同时减小压缩机的负荷即可。+ H- O+ J9 n3 Q% J) u0 P
这样就可以既满足蒸发器的热负荷,又减少了压缩机的功耗!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

64

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
16 点
积分
64
帖子
8
6
发表于 2004-3-3 10:26 |只看该作者
现场现场
回复

使用道具 举报

11

主题

0

好友

237

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
52 点
积分
237
帖子
18
7
发表于 2004-3-21 15:01 |只看该作者
多谢!
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
8
发表于 2004-3-21 20:17 |只看该作者
这种情况是由于在上一次停机前关闭了膨胀阀(或电磁阀)后,系统的制冷剂液位抽得过低,而当再次启动时,系统的液位通过循环而慢慢回升所致。短时间内对压缩机无妨。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
9
发表于 2004-3-25 00:10 |只看该作者

下面引用由荣昌制冷在 2004/03/21 20:17:55 发表的内容:- E6 e: a: I; N+ Z; ?6 I 这种情况是由于在上一次停机前关闭了膨胀阀(或电磁阀)后,系统的制冷剂液位抽得过低,而当再次启动时,系统的液位通过循环而慢慢回升所致。短时间内对压缩机无妨。
! Y8 D( O+ E+ } ( A5 `& W. @6 c o6 K补充一点:这是可能是电气控制的设计要求带来的现象,制冷要求达到后电磁阀先断电停止供液,让蒸发器中的制冷剂蒸发完后,蒸发压力迅速下降,触发低压保护继电器停机,目的是防止下次启动时由于残留制冷剂使吸气压力过高,引起启动困难或引发液击故障。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

385

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
385
帖子
40
10
发表于 2004-3-31 23:58 |只看该作者
同意楼上观点
回复

使用道具 举报

14

主题

0

好友

4310

积分

博士

不想做老板

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
2 点
经验
1175 点
积分
4310
帖子
348
11
发表于 2004-7-6 16:17 |只看该作者
环境的问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 16:29 , Processed in 0.184654 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台