- 在线时间
- 2 小时
- 经验
- 55 点
- 威望
- 5 点
- 压缩币
- 5 ¥
- 最后登录
- 2011-1-21
- 注册时间
- 2011-1-18
- 帖子
- 28
- 精华
- 1
- 积分
- 259
- 阅读权限
- 20
- UID
- 75998

- 威望
- 5 点
- 经验
- 55 点
- 积分
- 259
- 帖子
- 28
|
风机盘管机组作为半集中式空调系统的末端装置,其工程应用非常广泛。从总体上看,目前国内的风机盘管在名义供冷量、噪音、电机输入功率等项指标上,已接近于或优于国外产品,而风量则普遍低于国外同型号产品。但是,真正影响空调效果的,并不只是这些参数的绝对值大小,还取决于这些参数之间的配匹是否合理。因为我国的行业标准?中,对供冷量、噪声、输入功率等都有严格规定,因而形成了国产风机盘管高冷、低噪、小风量的总体特点,而风量与冷量的搭配(焓差)则不合理,这给选型工作的合理性和经济性带来问题。/ b1 ]9 J$ A1 ]: E3 Y2 v
/ x, E, q5 Q$ V- h/ f4 y% z4.1 风机盘管的实际送风量是保证空调效果理想的关键, 产品设计时应考虑各参数的合理配匹,另一方面,可从盘管排数、翅片间距、翅片形式和表面做亲水处理等方面考虑在湿工况下提高机组的送风量,减少风侧阻力。
4 y' z# H, E- O: d( r8 ?6 D6 Z
* K z* w2 T, m# E' z4.2 风机盘管的风系统设计时应进行阻力计算和校核,使之与配匹风机相吻合,认为FCU风系统规模小而不必进行风阻计算是不妥的。
' i( ~3 |, S$ ?+ N L
+ T6 m! c b9 I4.3 生产厂家应提供多样化焓差、多种机外静压的机型,以满足不同的使用场合;还应根据盘管不同长度、不同使用工况设计成不同的水路流程,以保证水侧较高的换热系数和较低的水阻力。/ J. _9 v6 n! J" |, L2 ?+ J- w
2 L' N0 `( p/ |% j$ z: e
4.4 产品样本上最好应附上机组的风量一机外静压曲线,以及全冷量焓效率 和显冷量效率 的计算公式,以便于设计人员在机组选型时根据不同的设计工况合理选用,既保证空调使用效果,又节省初投资和运行费用。 |
|