[:em紧急求援!!!请各位行业前辈帮忙,最近小弟接手一台美国约克双螺杆水冷制冷机的维修保养,制冷量是390Kw,此机日常工作时不能加载〔电子屏上有加载0-45节显示,但电机工作电流无变化〕一直工作到温度过低自动保护而停机,再次起动时因不能自动卸载,电机负荷过大电流过高而保护停机,真不知到该从何处下手。小弟先向各位工程技师敬礼.烦请各位同行前辈给小弟指导指点。又苦又累又急人. " U" N1 Z7 ?+ S8 s: @' k05:]
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

64

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
16 点
积分
64
帖子
8
2
发表于 2004-3-3 14:30 |只看该作者
很可能是载荷控制器的油动活塞的密封损坏。0 t) f, c) T8 }
也可能是吸气压力设定的太低