根据环境情况定期对冷却器进行清理,使压缩机在正常的温度下工作,保证机器有较长的使用寿命,当冷却器脏堵时,压缩机排气温度会升高。一般每1500小时应清理风冷型冷却器外部,每1500小时应清理水冷型冷却器水侧,定期对冷却器进行清理有以下好处: 1 、使机组始终工作在理想的工作温度下(95 ℃以下),对机器的性能、寿命有好处。0 g0 i) E0 Q0 ~6 v" ?+ D
2 、可以通过采用清洗液清除污垢,否则当污垢较厚时,清理工作相当麻烦,需要拆卸冷却器,借助于机械方法才能完成清理工作。 X, W' v) L3 ^
冷却器冷却介质侧的清理步骤
0 A- v+ z- b+ I- a0 S4 x; U; q1 ?. j. a
风冷型冷却器
8 {+ w9 Q- W8 h! l; M! u1 、停机并确认压力已经释放完,拉下电源总开关。5 @* B/ W, { j; s" {
2 、打开导风罩清理盖板,或拆下冷却风扇。
* E, g+ R- u; R/ u8 [& q- s: `! z3 、用压缩空气反吹将污物吹下,再把污物拿出导风罩;如果较脏,应喷一些
; X) H% T5 N4 K0 ~7 N9 |除油剂再吹。当无法用以上方法清理时,需要将冷却器拆下,用清洗液浸泡或喷冲并借助刷子(严禁使用钢丝刷)清洗。+ v; ?0 ?5 J! x6 w9 e" V
4 、装好盖板或冷却风扇。
; R3 z0 b8 @& q$ m/ y8 R" ?% I; {
! z/ N& Q4 G8 ^. y0 d& \9 s9 s6 [* o" E2 f( M% V, n
水冷型冷却器
; W- S6 V, f. f$ Y* w$ D8 R1 、停机并确认压力已经释放完,拉下电源总开关。
4 E: N- H3 w6 w0 w8 g% @, |+ U2 、拆开冷却水进出水管。% v" E j' M$ @" }% e
3 、注入清洗溶液浸泡或用泵循环冲刷(反冲效果较好)。7 @# r ]' K1 B
4 、用清水冲洗。' }' m. a6 d5 A- D
5 、装好冷却水进出水管。) b2 ]$ l C0 i% ?7 V4 O
当油冷却器结垢较严重,用以上方法清理不理想时,可以单独拆下油冷却器,打开两头端盖,用专用清理钢刷或其他工具清除水垢。当清理冷却器介质侧不能有效降低温度时,需要对油侧进行清理,方法如下:
o' N3 p( |4 N& v; c; _0 T: J7 ]1 、停机并确认压力已经释放完,拉下电源总开关。
4 [" N! K. ^& Z2 、拆开进出油管。: Z7 b5 w3 a, \4 x0 |
3 、注入清洗溶液浸泡或用泵循环冲刷(反冲效果较好)。: _: a2 [7 u9 w- B, G# a5 G9 c: m
4 、用清水冲洗。
9 G5 a; U, e& Z$ q {# Y; ]) h5 、用干空气吹干或用脱水油除水。 j2 E6 ? Y3 n: ~- Y
6 、装好进出油管
; T1 x$ W: [- R6 o9 N
% E' E6 B# l0 ^ F! h4 s' F1 l# f
; f5 ^+ O: U# r) f9 C; z& T
2 N8 w3 k: y" U注意:风冷型冷却器材料为铝合金,水冷型冷却器材料为铜材料,严禁采用与之会产生化学反应的清洗液进行清洗。 |
|