冷冻式干燥机制冷效果不好,,,,急,急
我刚遇见了一台2P的冷冻式干燥机,蒸发压力调节器损坏。然后换了一个新的蒸发压力调节器后,抽真空-检漏-加氟,就是制冷效果不好.(冷凝低压3-5bar,冷凝高压1.0-1.6mpa)环境温度36°,进口温度28°,进口压力4.5bar,出口压力4.0bar,把进气压力减小到3.5bar,压缩机开始出汗,但是客户用气端气量不够。想请问各位前辈是和问题,请多多指教。
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

1264

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
3 点
经验
389 点
积分
1264
帖子
164
2
发表于 2009-9-25 12:49 |只看该作者
应该是系统抽真空不够,或者在更换配件时把污物跑到系统里去了,建议重新抽真空,一定要抽尽才能充制冷剂
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

5026

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
35 点
经验
1486 点
积分
5026
帖子
904
3
发表于 2009-9-25 22:04 |只看该作者
用户气量不够的原因是冷干机蒸发器表面冰堵了。首先关掉冷干机,让压缩空气的温度去融化蒸发器表面的冰(如果客户有备用机的话,这台机器停用几天冰自己就会融化的)再开机观察调节冷干机旁通阀,故障一般就会解决的。