目前要选择空压机控制柜,空压机为往复式、多级、封闭式风冷电机动驱动,空压机容量:1.0m3/min, 额定排气压力:8.0MPa, 电机功率:15.0kW。 8 Z! M' l5 ~, q0 K
要求如下:
c2 c& X8 M+ h1 U供方应为电站中压气系统提供一套以PLC为基础构成的控制柜,安装在空压机室,PLC应采用性能不低于S7-300系列的可编程序控制器。空压机保护应至少包括如下部分:
* f; M2 I: |/ }3 r0 ] 空压机电动机端相保护 ( U' Y) L' W) ?1 O, F0 |
过载保护 .kongyaji001点com d1 S2 K. p G& A
各级气缸的压力过高保护
- G9 V, l' ]* Z/ }; H. B/ D- f/ X 各级气缸的温度保护等 5 c% T; a6 C2 `9 H) ]+ ]
控制柜内为2只空压机各提供一块独立的控制盘,控制盘设有空压机电动机启动控制器、自动空气开关等主回路设备和PLC、带红、绿色指示灯的“手动-关-自动”选择开关、按钮、信号灯、电源隔离变压器、继电器、电机保护等控制回路设备以及排气温度表,排气压力表、油压表、低油压停机继电器和电热器。自动控制装置应允许空压机交替作“工作”机运行,当压力降到预定值时,自动启动空压机。应提供空压机自动控制所要求的全部压力信号器。还应提供三只辅助压力信号器,用于低压报警、高压报警和高压安全切断。控制柜至少应向计算机监控系统提供储气罐压力高、压力低的信号及2台空压机的运行状态。
- h, ~+ n3 r0 u4 T( h& {5 e. \8 x/ x+ d2 [控制系统应具有“现地/远方”切换,手动/自动切换、开机、停机、空压机运行方式转换、电机保护、空压机参数设定、各种状态和参数的显示、故障报警显示等功能,还应具有与电站计算机监控系统公用设备LCU的连接接口,接口应包括网络通讯接口和必要的I/O接口。供方应提供通信规约软件,并与电站计算机监控系统承包商进行协调,确保通信成功。输入/输出(I/O)接点应为电气上相互独立的空接点,输入信号主要是指远方控制命令,输出信号主要是指中压气系统设备运行状态和报警信息等。 |
|