设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1994|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

请教关于热泵工质的问题

[复制链接]

6

主题

0

好友

164

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
164
帖子
13
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-5-30 16:53 |只看该作者 |倒序浏览
如果有一个热泵需要工作在蒸发温度30度,冷凝温度90度,怎样选择工质呢?1 s- |+ E6 o6 A6 Z: N
# e' }' x- E. c1 o! p# L
如果按低于临界工作温度来选,很多都是合适的,比如r12,r600a等等,但是一般r12又有规定:工作在0度的蒸发温度,50度的冷凝温度最合适。
3 ^  x8 t- Z' m, {. ~- d# Y, i( o这我有点不明白了,这样的规定是出于什么原因呢?$ Z) _4 F& T8 w. [  B
是不是更高温的工质更合适呢+ l1 r& X3 o2 n* K: a$ b0 }
选择的原则是什么呢?
: o. W% m' |) x% [
) }( w; }0 K8 S  q" _1 n谢谢!
回复

使用道具 举报

992

主题

0

好友

87万

积分

管理员

总坛主

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

威望
168 点
经验
12708 点
积分
877030
帖子
3978
2
发表于 2004-5-31 11:04 |只看该作者
这跟制冷剂的热物理性质有关。你学制冷的应该知道的啊.
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
3
发表于 2004-6-1 10:45 |只看该作者
你这种工况的工质确实麻烦,
( Q7 ?3 W6 }! r+ W1 K1.压缩机的压比:你只能用活塞机是吧?还得是加固的,达到工况R12的压力也太高了吧
8 I' P! R, z( E: u- K) i. a. V, o2.油:排气温度有多少?150度?油能行么?
/ Z. [9 Q4 D- j8 X9 s  {3.吸气:吸气温度多少?35度?压缩机电机能受的了么?+ Z* J9 D2 o6 g* z/ O4 @" b
如果用多级压缩,中间冷却,可能能解决,但电机的冷却肯定需要特殊的方式了$ j$ a+ O$ _  ^% o+ T
你做这种东西基本上已经超出了制冷这个行业长期研究的范围了。需要这么高的温度怎能还用热泵呢?
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 16:44 , Processed in 0.178751 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台