- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 337 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 150 ¥
- 最后登录
- 2008-4-22
- 注册时间
- 2002-5-4
- 帖子
- 139
- 精华
- 4
- 积分
- 3011
- 阅读权限
- 120
- UID
- 7
  
- 威望
- 0 点
- 经验
- 337 点
- 积分
- 3011
- 帖子
- 139
|
一种集中供暖、分户计量方法的探讨( v2 M4 i7 d5 K* U# c1 s- _" t
" r3 q& t; P8 O ——介绍NF型分户计量暖气表
! q. j! P1 d) P" h1 ?/ e$ z& W4 w! _2 X% E; H4 G: n& y9 [- M7 m
中国重型机械工业协会 郑锡岭
" ]6 L# w1 q4 m) d" a8 `6 m, T: t/ n# h0 \% a
近年来,集中供暖分户计量的问题在我国北方地区日益受到重视。北京市建设委员会等部门与2000年12月1日批准《集中供暖住宅分户计量设计技术规程》为北京市地方标准。其中规定“户用热量表”的计量方式限定为采用以热媒的焓差和质量的流量在一定时间内的积分的直接测量方式测量。这种方式在理论上是可以较精确的计量出用户的用热量。大由于计量内容的要求。计量表的构造较复杂,成本较高。目前进口的热量表均在2000元以上,国产的热量表也要1000元上下,这给分户计量带来阻力。为此我们研制出一种采暖计量表,用它的功能与大家讨论一种新的计量方法。! h5 k- H& B. n; }7 l9 W
, J5 B3 J; l7 [一、目前我国集中供暖分户计量的现状。
$ U" B" ~) u6 u/ U4 v; ?0 x# r" E& L2 a: q) o: s4 r
分析我国北方供暖的现状,影响正常供暖的主要矛盾是供采暖双方的计量与收费问题。其中采暖无计量,交费无约束是最大的矛盾。
V3 b0 e; O8 J/ J$ h5 `
1 o( J8 F1 z6 p* N7 i 目前我国分户计量采暖量的方法有二种:
7 U c; m" C" w7 g
. f7 @7 G: Q6 i D% b1)按房间的面积计算采暖量,收取一定时间的采暖费。用“闭锁阀”控制交费与否。对到时不交费的用户采取关闭“闭锁阀”的方法使其不能采暖。
$ E: c. i' p, ?1 _( r& r
- n" e1 K4 }$ l/ M2)采用“热量表”计量。即按要求计量流量、温度、时间并进行积分计算,用IC卡控制“闭锁阀”或用远程采集数据的方法计量。
0 j. ]" m' C1 N0 W
: v9 K2 L9 Y2 m; p; c$ N# g 这二种方法在我国一些地区进行了试用,情况表明均有不足。
; _! R5 r/ ~% c0 }) F7 \9 H! a
& r) r0 @6 Z" L 第一种方法实际上是延续了传统的采暖收费方法,只是用闭锁阀控制不交费的用户。由于房型的差异、管路的损失等原因,同样的面积,不同的房间,在同一时间内得到的热量有较大的差异,不对用户的用热量进行计算,没有对供暖方的供暖质量进行控制,这种方法过于简单,也不符合商品交换的原则。
A1 V% e8 K. F8 ^. s
- w- v# i3 {* X2 k( P' K8 q 第二种方法是推荐的方法。目前国内多采用国外进口的热量表,价格较高。并且由于国内的管路、水质等其它条件较差,经常造成热量表的损坏和失灵。使用也不太理想。
- K* m$ }9 @7 m: k- ^7 W4 O6 s
! z# p+ m' @ V0 K1 G 经过对我国目前采、供暖情况的调查,我们提出一种分户计量供热量的方法并研制出一种NF型分户计量暖气表,与大家讨论其可行性。
9 } \/ H+ U2 g7 ~1 T, a
5 l( p0 R: N2 {( A( g1 Q$ x二、NF型暖气表的原理与功能。
, m: o% A, T+ p$ y, M6 o4 |7 C: F" g
NF型暖气表在使用过程中是把供暖系统看作是一个完全封闭的系统,系统运行过程中其流体(热水)在通径不变的管路中以不变的压力流动。(集中供暖系统的实际情况完全可以简化成以上状态。)流体(热水)流经用户散热器的流量即可看作是一个常数。用户的散热器的材质及体积是不变的,其散热能力也是不变的。在这样的系统中,用流体(热水)温差在一定的时间内的积分进行供热量的计量应该是比较准确的。即省去流量的计量。5 Z, Y5 ^ |$ C" ?- X
+ j& R8 F- _, t! @% G- W+ r NF型暖气表的构造和计量原理:# }* @$ m, J. N2 X" @2 C8 B
# K% ?% b# m. I6 ^& c( R0 Z NF型暖气表由温度传感器、时钟计时器、函数计算器、执行器(电动球阀)等组成。' ?+ @/ [& ]# T2 t2 y& D7 T
* R3 a3 B; Z: i( d
1)温度传感器:对流经表体的热水的温度进行动态测量,并不间断的将测量值传送给函数计算器。" l# @: w# f( N @. k
; c( j& D9 o- n c9 \2)时钟计时器:在接通控制回路后开始计时,并把系统运行的时间不间断的传送给函数计算器。
4 i- ^; S H/ o: l8 S
2 T+ d0 O; b; ]8 I" Z2 _3)函数计算器:具有参数预设电路,用来预设“起始计量温度”。由当地物业部门将采暖“起始计量温度”预先输入计算器中,在系统开始运行后,函数计算器即开始工作。在接到温度传感器传来的热水温度高于设置的“起始计量温度”后,开始进行计算。按公式计算出采暖费用,并从用户预先购买的采暖“IC卡”中扣除。计算公式如下:A=TtC5 c4 ?# W. p: t
6 _8 W/ A) d+ s/ F
其中:A:采暖费用;T:系统中热水的动态温度;t:有效采暖时间,(热水温度高于设置的“起始计量温度”后,系统运行的时间);C:采暖费计量单位,元/度—分& x+ `+ x J7 A5 q7 c: \9 j3 N
* J: q+ M( C$ u" d) f( c1 K! W1 y) r
此单位由用户与物业根据当地供暖情况确定。(如确定为每度—每分钟0.2元)。
# s$ Z' `8 y9 y9 \7 R2 m" m3 V' ?. Y9 i# g" K2 z; v6 T; e0 _3 j
4)执行器(电动球阀):当采暖“IC卡”中的费用被扣除为零时,系统将命令电动球阀关闭。使用户不能采暖。重新购买采暖费插入“IC卡”后,系统将命令球阀打开,开始采暖。1 v+ h# F- A$ t, M
/ E4 _0 T3 j1 c/ N+ @" g: R' `
5)温度调节开关:无级调节的开关可以根据房间的温度调节采暖量的大小。其原理是通过调节流量来调节进入散热器的热量。调节开关可以做成手动或用温度传感器自动控制。在调节温度过程中会有流量的变化,但这段时间很短,调整完成,流量减小后,系统仍然以固定的流量运行,供热量仍然与温度和时间成正比。在不计流量的情况下,还能保证测量精度能满足要求。' _8 l9 |) S0 w' l R0 a
! _6 y3 N! K3 [4 u: a, ?1 Q+ R6)安全保护装置:NF型暖气表在高寒地区使用时具有防冻功能,它可以根据不同地区的温度设置待机运行系统,保持散热器及管路不冻。
8 e4 F4 Y# Y0 }" Y( L. h' S) M
" N& b% [( A) V9 o! z1 C7 | NF型暖气表安装在散热器或用户的出水口,其只计量用户出水口的动态温度和有效采暖的时间,因为在系统的流量和压力不变的情况下,用户散热器不变,其得到的热量应与流体的温度和时间成正比。如果NF型暖气表安装在进水口,更能体现这一结果,但当用调节流量的方法调节温度时,在流量减小后,进水口的温度不随流量变化,则用户得到的热量不与温度成正比,所以,NF型暖气表适合安装于用户出水口。. M' K5 F; R4 s3 B
% a1 @5 a6 I1 `9 S* G
NF型暖气表的计量原理是在计量过程中排除了不同房间、不同层次、管路损失等影响采暖效果的因素。因为这些因素在住宅建成后已经形成,不是供暖及采暖方能解决、也不应有供采双方解决的。供采暖双方关心的是供暖质量和交费情况。而NF型暖气表的计量精度较高的反映采暖的实际情况,而且对供暖方的供暖质量有约束,当热水温度低于设定的“起始计量温度”时,NF型暖气表不计算采暖费。当用户预交的费用用完后,NF型暖气表将关闭阀门,不予采暖。结合我国目前的实际情况NF型暖气表采用球阀控制,阀门通径大,适合我国暖气水质,与其它计量表相比性价比较高,是比较实用的采暖分户计量表。 |
|